[分享]机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!

发表于2018-11-16    1163人浏览    4人跟帖    总热度:494  


1、预留预埋施工流程
1.1预留预埋施工流程图
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_1

2、套管安装工艺

2.1套管制作
根据机电管线综合图,由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、一般填料套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体的厚度确定预埋套管的长度,列出详细各种类型套管清单;预留孔洞的位置及位移偏差符合规范要求及允许偏差值内,套管要求见下表:
序号
项目
具体要求
1
套管型号
制作套管的管径,比穿越的管道大1至2号
2
过墙套管的长度
墙厚+两面抹灰厚
3
过楼板套管长度
楼板厚度+两面抹灰厚+20mm(卫生间50mm)
4
其他
套管应两端平齐,打掉毛刺,除锈防腐,在混凝土中套管预留应位置准确,过墙两端与饰面平,过楼板下端与楼板饰面平。
2.1套管制作实物
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_2
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_3
2.2套管选型
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_4
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_5
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_6
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_7
2.3套管安装
主体结构钢筋绑扎好后,按照深化设计图标高几何尺寸找准位置,然后将刚性防水套管置于钢筋中进行加固。
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_8
楼板套管
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_9
二次结构墙体套管
使用结构钢筋或附加钢筋采取“#”型对套管进行加固,“#”型钢筋的交叉点、套管与钢筋交叉点进行焊接,使套管牢固的固定在钢筋网中。柔性防水套管对法兰的螺栓孔做好防护工作,防止混凝土将螺栓孔堵塞,不利于后期柔性防水套管的法兰压盖的安装。
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_10
一般填料套管安装
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_11
一般填料套管安装
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_12
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_13

3、混凝土墙内线盒安装

现浇混凝土墙柱上的电盒预埋施工时要控制好标高及与墙面的距离。在埋设时为了防止位置偏移,在预埋管和线盒用4根附加钢筋箍起来,再与主筋绑扎牢固。限位筋紧贴线盒,与主筋用粗铁丝绑扎,不允许点焊主筋。
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_14
1-主筋 2-12#铅丝绑扎 3-线盒 4-电焊5-附加钢筋
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_15
线盒安装:安装位置,标高准确

4、预埋线管要点

4.1预埋线管安装要点
A、管线的排列不能紧靠在一起,至少间隙不小于20mm以上,管道交叉不能重叠三层或以上,避免影响楼板面标高。PVC线管敷设线路必须走最短路径,不能饶管。
B、直线管每隔1m用扎丝固定绑扎一处,线盒、灯头盒接头处左右50mm固定绑扎。
C、PVC线管管口由下往上预留的长度控制在80mm以内,方便以后做成品保护,管口由上往下预留的长度应控制在100mm以内,避免以后砌体施工弯断线管,二次配管时无法接驳.
D、线管在墙体中间最大管径不宜超过50mm,在楼板中不宜超过25mm,线管与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,线管转角角度应大于90度。
4.2预埋线管安装实物
线管安装
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_16
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_17
线管安装规范,绑扎牢固
PVC线管安装
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_18
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_19
线管敷设间距规范,绑扎牢固线盒及外露管成品保护到位
线管安装
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_20
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_21
镀锌管管暗敷横平竖直,间距一致,绑扎牢固线盒及外露管成品保护到位

5、二次预埋

5.1二次预埋施工要点
绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,槽宽和槽深均比管外径大5mm~10mm,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,补槽砂浆应低于墙体表面2mm。
砌体墙线管敷设
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_22
砌体墙线盒安装敷设
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_23
砌体墙线管线盒样板
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_24
5.3线管二次预埋实物
线管敷设
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_25
画线
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_26
开槽固定
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_27
切槽
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_28
剔槽
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_29
剔槽完成
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_30
敷设管及固管
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_31
抹灰
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_32
埋线盒
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_33
线管线盒敷设
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_34
线管线盒敷设
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_35
线管线盒敷设
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_36
线管线盒敷设
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_37
线管线盒敷设
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_38
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_39
定位准确,剔槽规范,填缝平整

6、成品保护

为防止施工半成品或成品被破坏,应采取合理措施加以保护
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_40
线管保护
机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!_41
image.png

机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-16   |  只看该作者      

2

机电安装工程预留预埋施工工艺图文,非常全的一篇!


 发表于2018-11-24   |  只看该作者       筑龙币+10

3

打造精品工程就得这么做!点赞!

 发表于2019-01-02   |  只看该作者      

4

很不错,多谢分享

 发表于2019-01-15   |  只看该作者       筑龙币+10

5

打造精品工程就得这么做!点赞!

 回帖后跳转到最后一页


分享