[分享]人防工程供电线路施工的要点

发表于2018-09-28     592人浏览     2人跟帖     总热度:234  

1.每个防护单元,应设置独立的供、配电系统,配电箱应在清洁区内,可设在配电间,值班室或靠近负荷中心。

2.由室外地下,进入防空地下室的强电荷弱电线路,应分别设置强、弱电防爆波电缆井,防爆波电缆井,宜设在紧靠外墙外侧。战时供电电缆,应引至室内配电箱。

3.防空地下室的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙上嵌墙暗装。必须设置时应采取挂墙式明装。

人防工程供电线路施工的要点_1

4.设有清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式的防空地下室,在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电房、电站控制室、人员出入口(包括连通口)最里一道密闭门内侧框上和其他需要的地方,设置三种通风方式的灯箱和音响信号装置,通风方式的灯箱在门框上方0.1m。灯箱处应加注文字表示。三种通风方式的控制箱,设在防化通信值班室。(安全出口标志,一般设在门框上方0.2m处)

5.每个防护单元的战时主要人员出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力的音响信号按钮(底边距地1.3m),音响信号控制箱,设在防化通信值班室。

6.防空地下室的穿线管道敷设:

(1)穿过外墙、临空墙、防护闭密墙、密闭隔墙的各种电缆(动力、照明、通信、消防和网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理

(2)各人员出入口、连通口的防护密闭门框墙、密闭门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为:50-80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应做好密闭处理。

(3)电缆、电线的密闭穿墙短管,两端的出墙长度宜为30-50mm。封闭母线槽穿墙短管出墙长度宜为70mm。(本工程中有很多动力和消防电线穿过人防特性墙体时要做封闭母线槽穿墙短管)

(4)密闭穿墙短管的密闭翼环,宜采用厚度5mm钢板制作,翼环高度宜大于50mm,密闭翼环位于墙体厚度中间,并与周围结构钢筋焊牢,轴线与所在墙面垂直。

(5)密闭穿墙短管作套管时,应符合下列规定:

A.  在套管与管道之间应用密闭材料填充密实,并在管口两端进行密闭处理,填料长度应为管径的3-5倍,且不小于100mm。

B.  管道在套管内不得有借口。

C.  套管内径应比管道外径大30-40mm。

D.  套管两头应套丝,并用丝堵封闭。

人防工程供电线路施工的要点_2

(6)当同一处有很多根管线需要做穿墙处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。

(7)在外墙、临空墙、防护闭密墙、密闭隔墙、地板和顶板内的各种预埋穿线管(包括动力、照明),均应采用Ф32及以下的管暗敷,(Ф40及以上的穿线管应明敷)。当预埋短管穿过顶板时,必须带有密闭翼环。

(8)防空地下室的电缆桥架不得直接穿过临空墙,防护密闭墙,密闭隔墙。当必须通过时,应改为穿墙管敷设,并应符合防护密闭要求。

7.防空地下室的线路敷设:

(1)  进出防空地下室的动力、照明线路,应采用铜芯电缆或护套线。

(2)   穿过外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭隔墙的同类多根弱电线可合穿在一根管内,但应采用暗管加密闭线盒的方式进行防护密闭或密闭处理。保护管径不得小于25mm。

(3)   电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除关内积水、杂物。在管内两端应采用密闭材料充填,填料应捣固密实。

(4)  电缆、电线暗配管,穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙的顶板时,应在墙两侧设置过线盒,过线盒为不超过板厚三分之一的86盒,盒内不得有接头。过线盒穿线后应密闭,并加盖板。

(5)   灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、电线管连接牢固。暗配管应与结构钢筋焊牢。

(6)   照明配电箱、动力控制箱暗装时(不得在外墙、临空墙、防护密闭墙,密闭隔墙上嵌墙暗装),底边距地1.4m;明装时,底边距地1.2m;配电柜落地安装时,柜体基础高度0.3m。

8.防空地下室应急照明结合民用图纸人防图纸施工。:

(1)   疏散照明,由疏散指示标志和疏散通道照明组成。

A.  疏散指示标志照明,距地0.5m。

B.  疏散通道照明,距地1.8~2.4m。

(2)   备用照明设置在:消防值班室、消防水泵房、收发信机房、值班室、防化通信值班室、电站控制室、柴油发电房、通道、配电室等场所。

9.防空地下室的插座设置严格按照图纸施工。

10.战时主要出入口,防护密闭门以外直至地面的通道照明,宜由人防单元内供电。

人防工程供电线路施工的要点_3

人防工程供电线路施工的要点_4

施工中应注意:

1、预埋电套管墙中加一道翼环,预埋平时不穿线的套管需套丝加管箍,安装制作时要出墙加上管箍长度,镀锌。

2、所有穿越人防墙的线管在墙体两侧设置防护密闭接线盒,接线盒中间镀锌钢管,设置翼环一道。

3、人防门框,配电箱等做好接地,接地系统以图纸为准。

4、防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。

5、专业队人员掩蔽部毒剂检测有dn50不得漏设。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-28   |  只看该作者      

2

人防工程供电线路施工的要点

 发表于2018-09-28   |  只看该作者      

3

人防工程供电线路施工的要点

心有言希

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

329 发帖

174 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20