图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是住宅?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定要满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。熟悉、审查工程平面尺寸建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图、平面大样图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。熟悉、审查工程立面尺寸建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。另外还要注意,建施剖面图与结施剖面图的剖面尺寸及标高是否一致!检查施工图中容易出错的地方有无出错熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:1.检查女儿墙混凝土压顶的坡向是否朝内。2.检查砖墙下有梁否。3.结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。4.检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。5.梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。6.当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。7.当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。8.检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的 螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约2×1mm肋厚。9.检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。10.当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。11.检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。12.单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。13.结构的门窗(包括阳台窗)洞口尺寸与门窗表、建施平立面图中标注的门窗尺寸是否一致。14.阳台的正面窗与侧面窗标高是否一致,侧面窗顶部是否设计下返梁或下返栏板。15.施工前工程的正负零标高是否有变化?如有变化,单元入口处的标高是否相应变动?如单元入口处的标高未变动,那么单元门的高度是否还够用?16.日后施工的小型砌筑的墙体位置由于施工不赶活而需要改动时,应及早通知电气施工人员,以免在预埋电气管时将电气管甩在墙外。17.卫生间的下水管道安装完成后,通常需要做吊棚装饰。那么吊完棚后的棚底标高是否低于卫生间的窗顶标高?如低于卫生间窗顶标高,则需要与甲方及设计院沟通。18.对于有地热管线的地面,其地面厚度较厚。为了保证门口的高度,则需要抬高门口顶部过梁或连梁的高度。19.与室外露台或屋面相临的门或落地窗的门槛或窗台高度是否满足要求?如高度不够,则需要相应抬高。20.有人防要求的地下室人防门,其门槛高度是指结构的高度还是指地面成活后的高度?21.暖气片的位置与电气插座的位置是否碰车或距离太近?22.土建图纸上空调孔的位置与电气图纸上空调插座的位置是否在同一侧?审查原施工图有无可改进的地方主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。 1)从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见① 结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣混凝土困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。② 当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣混凝土,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣混凝土。 ③ 当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,向设计提出:混凝土施工缝如何留置。④ 露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理。2)从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见。3)从有利于建筑美观方面提出改善施工图 ① 若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。② 检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。③ 当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小。④ 当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。⑤ 当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。

掌握识读施工图及机电综合图纸的正确姿势 成技术负责人必备技能_1

机电综合图纸规则

1、 技术协调及图纸综合的工作内容分系统介绍

  1. 吊顶内通风空调系统: 各种管径的空调水管 (包括保温厚度) 和冷凝水管;送风、排风、排烟用风管及送、回风口位置;安装在吊顶中的  盘管风机、薄型空调、风机等以及电动阀及其它调节阀门的位置。

  2. 各类空调机房、屋面设备布置。

  3. 吊顶内蒸汽系统: 由于蒸汽管道保温层较厚, 坡度要求明确, 较长管线要求有疏水装置, 施工时焊接要求高, 施工完成后需探伤, 并且运行后的表面温度较高, 不宜接触供电线槽、 易燃材料等要求, 应该全部绘制出隐蔽部位的走向。

  4. 锅炉房及各类蒸汽设备机房布置。

  5. 吊顶内给排水系统:各种管径的排水管、雨水管、透气管,排水管应  注意将横管上的检修口及弯头上的检查门位置标出;> DN50 的给水管;给水管道上的阀门、水表等附件。

  6. 各类机房、室外设备布置。

  7. 消防系统:消防、喷淋主管;主管上的控制阀、喷淋湿式报警阀、减 压阀、信号点等; 若喷淋管道穿梁安装时, 一般不需将穿梁的喷淋支管表示在综合图中, 在施工时喷淋支管根据现场情况安排。若喷淋管道安装在梁下,则需将较大直径的喷淋支管表示出来,统一考虑。

  8. 注明: 50 及以下的喷淋支管待其他主管线施工完毕后再施工。

  9. 机房。

  10. 强、弱电系统:高压线槽、母排、各种强电线槽、托盘、电缆桥架、  配电柜及控制柜、 弱电线槽等; 电管一般不需在图中表示出来; 因可用软管连接到位,所以吊顶上灯的定位可不用考虑,但应预留出150~200mm 的位置给灯具安装。

各类机房内的设备、工艺管道、支架的合理布置及支架的校核计算。

(一) 图纸综合的重点、难点

1.建筑内的公用走道、 核筒体周围、 管井内等空间, 是各专业管线密集的区域, 是图纸工作的重点, 虽然具体的工程实际情况千变万化, 也能总结出一些通常的做法做参考。

2.设备机房。

3.配合装修的样板房。

(二) 工作方法、规则

  1. 一般原则为有压管让无压管,小管让大管

从技术上考虑,无压管内的液体利用重力流动,若要避让其它管道只能向下翻,下翻过多必然影响吊顶标高,所以通常无压管应保持原来走向及标高,由有压管进行避让。从经济上考虑,小管翻绕所花费的人工和材料一般均低于大管,所以在大、小管径的管道位置冲突时一般由小管翻绕避让。

2.蒸汽管尽量高位、独立放置

蒸汽管道对支架、焊接工艺、运行坡度、保温空间和散热空间、伸缩空间等均有严格要求,施工后还有探伤的要求,应该留出足够空间供蒸汽

管道通行,无法保证单独通行时要避开易燃物、电缆桥架等供电管线。需要上翻下行或下翻上行的管道注意合理增加疏水装置,并在综合时留出其检修空间。建议综合时抬高放置蒸汽管道以利其坡度实施和减少散热量对其他设施的影响,并能避免烫伤将来在吊顶内维护的人员。吊顶

内有上喷头的也应避开保温后的蒸汽管道不小于 150mm 距离,防止事故发生。远离风道上的防火阀、排烟阀门。

3.母排独立放置

有些工程在局部位置设置了母排。插接母排造价高,一般在厂家定制, 现场安装,应尽量避免翻转,而由其他专业管线避让它。母排本身是带电设备,并且尽量安装在最高位;如不能装在最高位,母排上部避免有水管平行穿过,母排周围布置的水管尽量没有接头、阀门等配件;母排还应避开潮湿的环境安装,如卫生间、淋浴间上部。

4.高压线槽走高位

高压线槽很少检修,过路时必须放置于最高位,并远离热源(如蒸汽管) 及潮湿区域,以保证使用和对其他管线检修的人员安全。

5.线槽、桥架安装在高位,防水

强、弱电系统的线槽和桥架应尽量安排在水管和风管上方,必须布置在水管下方的也应尽量避开阀门、管接头及排水管检修口所在位置。由于给排水管和空调水管等管道随着使用时间的增加易出现跑冒滴漏等问 题,若线槽、桥架等安装在其下方,不仅易发生触电事故,还给管道的维修增加麻烦。大型线槽、桥架宽度较大,若安装在风管下方可能会挡住风口位置,使风管安装困难。线槽、桥架安装在高位,就可避免以上问题,且线槽、桥架一旦安装完毕,基本不需维修,适合安装于上部较难接近的地方。

要考虑将来布线需要的空间

6.强电和弱电线槽、桥架间应保持一定的间距,防干扰。

由于供电电缆会干扰弱电系统。所以布置强、弱电线槽时一般应保留150mm 以上的间距。

7.布置排水、空调冷凝水管时,应尽量提高其初始标高。

排水管、空调冷凝水管与其它各类管线冲突时的处理。按照有压管让无 压管的原则,各类管道均应避让排水、空调冷凝水管。但在某些情况下, 会出现数根并排走的大管径有压管与排水管发生冲突,若仍要求有压管 避让,则不仅会增加工程费用,而且为施工带来麻烦。此时应考虑由排 水管下翻或绕道行走进行避让。布置排水、空调冷凝水管时,只有具备 一定的标高储备,才有可能灵活的布置排水管道,高效合理的完成机电 系统综合工作。

8.注意检修要求

长距离排水横管上检修口及排水弯头的道门处应保留一定的空间,在此空间内不宜安排其它管线,以便于日后排水管线的清理。

吊顶内风机盘管电机、水管接口经常检修。吊顶内风道防火阀、水管阀门等。

9.优化支架

在可能的情况下,各专业的管道应尽量使用共用支吊架,这样不仅能充分利用吊顶内的空间,节约材料,简化施工,还可以使综合后的管线走向明确,排列整齐,美观。

10.突出综合协调重点

由于综合图由各系统平面图综合而成,若将各平面图中所有设备及管线全部表示出来,图中管线势必纵横交错难以识别。所以绘制综合图应从大处着眼,突出重点,对于那些对综合布置没有影响或影响不大管道和设备可以不在图中表示出来,以使图面看起来干净,整洁,给阅图提供方便。一般可不在图中表示出来的有:小管径的给水支管;单根的电管及软管;穿梁安装的喷淋支管及喷淋头下挂管等。

注意施工顺序的安排

11.考虑吊顶点位设施安装

当有大型风管或成排给排水、空调管道紧贴吊顶布置时,应考虑在管底与吊顶之间保持大于 150mm 的间距,以便于喷淋头、灯具等设施的安装。

12.尺寸要详细

综合图中应有详细的定位尺寸和标高。由于空间有限,为保证各类管线、设备必须均能安装到位,必须在综合图中为其定位。所以在综合图中表 示的管线、设备等均需详细标出其平面定位尺寸和设备标高。要注意的 是,通常设备安装时,建筑内墙还未全部砌筑,故管线、设备定位尺寸 应以混凝土承重墙、柱及其它结构性部分作为基准。而标高应以本层建 筑完成面为基准向上计算。

13.剖面设置

剖面部位应为管线、设备数量较多,在平面图上不易清楚表 达的部位。剖面符号应醒目,便于查找。

剖面图中各管线、线槽、设备等均应以实际尺寸绘制,管道带保温的, 保温厚度也应表示出来。

14.机房内表达要清楚。

大小设备机房内的机电设备和各专业工艺性管道密集,不但要方便操作管理,还要考虑整齐美观。应出详细剖面图表示管线设备的布置,并且支架形式及其布置位置也应完整表示。

剖面图中各管线、线槽、设备等均应以实际尺寸绘制,管道带保温的,保温厚度也应表示出来。

15.读懂建筑及结构图纸

剖面图中建筑结构地坪、完成地坪、吊顶位置以及顶板和梁均应表示出来,以便管线和设备定位

剖面图中应有详细的定位尺寸,包括标高、平面定位尺寸和管线、设备间的间距等。

16.吊顶面的点位综合布置图

综合吊顶图纸综合反映了各功能点位在吊顶上的相对位置。总的原则是 首先满足消防要求、满足规范要求、满足使用要求、满足装修美观要求。消防产品如喷淋头、烟感探头、应急灯具等的布置必须满足消防保护的要求;烟感满足离开空调送风口1.5M 的要求;排烟口满足排烟保护要求; 灯具满足照度要求;空调送回风满足气流组织要求;检修口满足吊顶内检修要求等等。综合吊顶图应该数量正确,有明确定位一般由机电专业提交建筑装修专业由装修专业绘制在最终的装修专业图纸上并现场定 位,指导机电施工


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-22   |  只看该作者      

2

掌握识读施工图及机电综合图纸的正确姿势成技术负责人必备技能

比目鱼520

中国  | 建筑电气

9 关注

999+ 粉丝

462 发帖

74 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20