[分享]分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!

发表于2018-06-11     815人浏览     1人跟帖     总热度:95  

分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-电气故障诊断口诀大全,无保留全分享!_1
更多问题扫码加群咨询小姐姐
建筑电气资料交流2群 215293028
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!_1
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-电气故障诊断口诀大全,无保留全分享!_2
电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。 
二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。
同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。
二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。 
过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,原来的二次布线工艺已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。
基本要求  
1、按图施工、连线正确。
2、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同同一型号规格的控制柜元件安装位置及布线方式应一致。
3、采用线束布线时固定线束应横平竖直布置并应捆扎和固定,捆扎
间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。
4、同一列器件的线号读向尽量保持一致。惯例为从左到右,从下到上,从内到外。如下图
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-1.png
5、二次线截面积要求:
单股导线 不小于1.5mm2
多股导线 不小于1.0mm2
弱电回路 不小于0.5mm2
电流回路 不小于2.5mm2
保护接地线 不小于2.5mm2
6、所有二次回路连接导线中间不应有接头,连接头只能位于器件的接线端子或接线端子排上。
7、每个电器元件的接点最多允许接2 根线。每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠。
8、二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作 。
9、电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3 米。
10、电流回路宜经过试验端子接至测量仪表。
11、多股导线端部应加冷压端头接线。弱电回路中截面面积小于1m㎡的单股导线应采用锡焊或其它合适的方式接线。
12、二次线不得从母线相间穿过,如下图:
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-1.png
13、回拉式弹簧端子的联接:
1)硬导线的剥线长度: 10 mm左右
2)软导线应套上线鼻子压紧后后再插到端子,注意铜线芯不要露出线鼻子且要压实。
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-3.png
3)合格压接
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-2.png
4)不合格
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-1.png
5)导线插入端子口中,直到感觉到导线已插到底部 ,上部不能露铜
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-1.png
14、屏蔽电缆的连接
●拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;
●用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;
●压过的线回折在绝缘导线外层上;
●屏蔽线采用单端接地
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-2.png
15、用热缩管固定导线连接的部分。
分享 | 电气控制柜二次回路布线工艺!-1.png

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-20   |  只看该作者       筑龙币+20

2

抓紧学习!!蟹蟹分享!!

电气老虎

中国  | 其它专业

3 关注

417 粉丝

305 发帖

153 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20