[分享]电缆线路的敷设及施工技术要求

发表于2018-04-28     1196人浏览     1人跟帖     总热度:230  

电缆线路的敷设及施工技术要求_1

电缆线路的敷设及施工技术要求

电缆一般分电力电缆和控制电缆两种,其基本特点是:一般埋设在地下,不易受外界的破坏及环境的影响,运行比较可靠,同时通过居民区无高压危险。电缆线路节约用地,美化市容,便于管理,日常维修量小。但也存在施工复杂,价格较高,施工期长,敷设后不易更改,不易加分支线,不易发现故障,检修技术复杂的不利影响。

电缆线路敷设技术要求

明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;

埋设深度一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在地下1m深处;

直埋电缆沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;

电缆穿越路面时应穿套管保护;

铠装和铅包电缆的金属外皮两端必须接地。

电缆线路的敷设方法有多种,常用的有直埋地敷设,电缆沟敷设、电缆隧道敷设、排管敷设和室内外明敷设。下面简要阐述电缆直埋敷设的施工方法。

直埋电缆线路敷设施工方法

首先是挖掘电缆沟:电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m。沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土,作为电缆的垫层。

电缆的敷设一般分人工敷设和机械牵引两种。人工敷设用于规格较小的电缆,两组人员分站在电缆沟两旁,抬着电缆盘架沿敷设方向缓慢前进,将电缆渐渐放出线盘,落入沟内,机械牵引用于各种规格电缆,在电缆沟底,每隔两米放置一副滚轮;在电缆沟一端设放线架,在另一端放置卷扬机或绞盘,以8~10米/每分钟的速度把电缆拉出,落在滚轮上,然后撤出滚轮,将电缆松驰地敷在沟底,以便伸缩。在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土,上面盖混凝土盖板或粘土砖,覆盖宽度应超过电缆直径两侧5Omm,最后在电缆沟内填土,覆土要高出地面150~200mm,并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖立标示桩。

然后做好中间接头及终端头后,电缆施工即告完成,在交付使用前,还须进行相关测试。