消防应急照明与疏散指示系统_1

当火灾发生的时候,消防应急照明和疏散指示系统具有智能动态导光功能,系统根据火灾报警联动信号及灾情现场的具体情况通过计算机选择一条最佳逃生路,再通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生路。

产品标准:

《消防应急照明和疏散指示系统》 GB17945-2010 

3.1 消防应急灯具:为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。

3.7 应急照明集中电源:火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。

3.9 应急照明控制器:控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。

3.14 集中电源集中控制型系统:由集中控制型消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件组成的消防应急照明和疏散指示系统。

要求使用疏散指示系统的建筑:

建筑设计防火规范》 GB50016-2014

10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:

          1  封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);

          2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集的场所;

          3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;

           4 公共建筑内的疏散走道;

           5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

消防应急照明和疏散指示系统技术规范(已报批):

4.0.6  轨道交通的站厅层和站台层、车站、码头和机场候机楼等交通枢纽,20000㎡以上的商场、展览中心和医院门诊楼等场所宜选择C类或D类系统。

4.0.7  疏散走道和楼梯间不宜选择应急供电电压为非安全电压的集中电源型消防应急照明和疏散指示系统。

4.0.8  大型百货商场、大型超市、大型体育场馆、地铁隧道等需要导光流疏散指示标志的场所,应选择C类或D类系统。