薄暮晨光123 发表于2020-10-19 90人浏览 1人跟帖  

总会有人在问配电箱周围到底多少距离内不能被阻挡研究并查找了相关规范和标准,不同的标准和规范对此的规定不一样,具体如下,供大家参考。一、AQ/T 7009-2013 《机械制造企业安全生产标准化规范》第4.2.38.2.4规定动力(照明)...

最新回复:二喵逗豆  2020-10-19  

AoYiS95 发表于2020-06-10 25人浏览

  配电设计什么情况下要经过短路计算?   什么情况下的配电设计,要经过短路计算?有无简化方式?   解析:(1)《低压配电设计规范》GB50054-95第4.2.3条规定:“当保护电器为符合《低压断路器》的低压断路器时,短路电流...

最新回复:AoYiS95  2020-06-10  

俗了风 发表于2019-09-02 465人浏览 1人跟帖  

断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器的整定电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。断路器的分类(1)框架式断路器(ACB)...

最新回复:zhangfaren  2020-05-31  

凡尘红梦 发表于2019-11-03 80人浏览

为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线的原理, 地线的两端分别是什么,保护中性线的两端是什么。漏电流为什么走的地线而回线的电流不走地线。快搞晕了...

最新回复:凡尘红梦  2019-11-03  

汐锁 发表于2019-11-03 64人浏览

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。那么在建筑电气设计中如何避免TT系统变成TN系统呢?一起来学习学习!一、TT系统的特点TT系统只有一点直接接地,装...

最新回复:汐锁  2019-11-03  

邱晓天 发表于2019-10-24 314人浏览

来源:机电安装工程交流平台如有侵权,请联系删除为了主要目的是保护人身和设备的安全,减少公司电气事故发生,控制公司人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。接地规范1 、适用范围本规范规定了生产经营单位用...

最新回复:邱晓天  2019-10-24  

少女总裁 发表于2019-10-17 45人浏览

目前不能很好的理解低压隔离开关所具有的功能,有人认为隔离开关只能接通电流,不能断开负荷电流,如果要断开负荷电流需要用负荷开关。这种说法是把低压隔离开关和高压隔离开关的功能弄混了,对于高压隔离开关确实不能开断负荷电...