进入本组如同亲临施工现场,施工经验秒涨!不管你是遇到了安装调试问题还是用电安全问题,只要与施工有关系的话题,进这就算进对了!
- 105490成员
- 11042主题
- 143429回复
- 0热度
发表于2019-06-21 1052人浏览 1人跟帖
电缆桥架选型设计:强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各种配线仅允许在分线盒出线口处接头。地面线槽在施工安装中,要求全部线槽管...
最新回复: 2019-10-19
发表于2019-08-04 900人浏览 1人跟帖
▉41、线盒安装标高控制①开关、插座线盒安装平整与墙面,标高准确、相邻成排线盒标高一致,固定牢固。同一室内安装高度误差不大于 5mm。②厨房、卫生间贴砖墙面线盒比墙面高出 20mm 安装,避免后期增加盒套。▉42、配电箱配管做...
最新回复: 2019-10-18
发表于2018-05-04 1191人浏览 2人跟帖
[相关资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~内容提要:一、管道材料选择和施工要求1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质...
最新回复: 2019-09-29
发表于2019-01-03 8801人浏览 2人跟帖
电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。那么在施工中电缆桥架安装...
最新回复: 2019-08-20
发表于2019-06-20 338人浏览
电缆桥架施工顺序如下:进行测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理电缆桥架选型设计:强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各...
最新回复: 2019-06-19
发表于2019-06-03 636人浏览
电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好...
最新回复: 2019-06-03
发表于2019-01-03 1854人浏览 1人跟帖
1、线槽径路选择原则:符合设计要求及施工规范,距离最近,便于安装维护。a.根据设计图纸检查线槽径路上所有孔洞是否全部完成,根据现场情况,确定线槽路径,避免与其他专业的线槽路径相冲突。b.在线槽始端至终端找好水平和垂直...
最新回复: 2019-01-03
发表于2018-04-19 1486人浏览 3人跟帖
电缆桥架安装施工工艺 1.电缆桥架安装工艺流程:2.根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位...
最新回复: 2018-05-30
发表于2018-04-28 970人浏览 2人跟帖
桥架安装主控项目金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定:1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。2、非镀锌金属电缆桥架间连接...
最新回复: 2018-05-30
发表于2018-02-27 1557人浏览 2人跟帖
1桥架安装主控项目金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定:1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。2、非镀锌金属电缆桥架间连接...
最新回复: 2018-05-10
发表于2018-05-04 886人浏览
水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂...
最新回复: 2018-05-04
发表于2018-04-28 734人浏览
近年来,随着家庭装修的普及和家用电器的普遍使用,因电气线路敷设不规范和电器使用不当引发火灾事故比较突出,应引起广大家庭的普遍关注和高度重视,特搜集整理了家庭电气线路敷设和电器使用方面的一些防火常识,供大家参考适用...
最新回复: 2018-04-28
发表于2018-04-03 725人浏览 2人跟帖
导读REVIEW电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 电缆桥架及线槽的安装要求 ⑴桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过5...
最新回复: 2018-04-05
发表于2018-04-03 571人浏览
电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。可是电缆桥架作为布线工程...
最新回复: 2018-04-03
发表于2018-04-03 1122人浏览 1人跟帖
1、相关规范(1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)(2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范)(GB50168一92)。(3)《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)。2、电缆桥架安装(1...
最新回复: 2018-04-03
发表于2018-03-08 2240人浏览 1人跟帖
1、电缆桥架安装---接地2、桥架安装要求横平竖直,表面平整,固定可靠,盖板严实,支架排布合理,整齐美观,桥架跨接线规范;桥架本体要加防松垫圈与支架可靠连接,连接处刮掉油漆。3、电缆桥架、母线槽安装—跨接线4、
最新回复: 2018-03-31
发表于2018-03-08 1420人浏览 1人跟帖
桥架安装主控项目金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定:1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。2、非镀锌金属电缆桥架间连接...
最新回复: 2018-03-31
发表于2018-03-30 792人浏览 1人跟帖
电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 电缆桥架及线槽的安装要求 ⑴桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm;⑵桥架...
最新回复: 2018-03-30
发表于2018-03-30 734人浏览 1人跟帖
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电...
最新回复: 2018-03-30
发表于2018-03-30 845人浏览 1人跟帖
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电...
最新回复: 2018-03-30