匿名 发表于2018-07-18  290人浏览   来自:智慧建筑  

1无线电干扰环境场强 机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15~1000MHz时不大于120dB。 2磁场干扰环境场强 机房内磁场干扰场强不大于800A/m(相当于10Oe)。

0

匿名 发表于2018-07-18  497人浏览   来自:智慧建筑  

1微波天线塔的位置和高度除须满足电路设计对天线位置和高度要求外,且应符合航空部门的有关规定,并应按有关规定设置标志信号。 2为利于天线、馈线的施工、安装、调测和维护,微波天线塔宜设爬梯和维护平台。 3微波天线塔在最大...

0

匿名 发表于2018-07-18  392人浏览   来自:智慧建筑  

a.电气接线图中各电气设备图符应符合《水利水电工程制图标准》; b.电气接线图中各电压等级颜色应符合NDGJ8—89有关规定; c.电气接线图中机组、断路器、隔离开关、接地开关图符动态刷新颜色定义: 机组发电状态:红色; 机组调...

0

匿名 发表于2018-07-18  254人浏览   来自:智慧建筑  

DT-失真(畸变)distortion,defomation

0

匿名 发表于2018-07-18  353人浏览   来自:智慧建筑  

故障时间: a.有人值班站的故障时间就是中断时间。 b.无人值班站的故障时间按中断时间与维护人员乘车去无人值班站所需单程时间(速度为35km/h)之差计算。 c.由于不可抗拒因素影响或延长中断时间,其故障时间的计算,由上级通信主管...

0

匿名 发表于2018-07-18  473人浏览   来自:智慧建筑  

一、要求召开高质量的电话会议时,应选用四线汇接机和四线会议电话分机; 二、要求召开一般质量的电话会议,汇接用户较多时,宜选用具有会议功能的调度电话总机兼容,如汇接用户较少时,也可选用具有会议功能的程控用户电话交换...

0

匿名 发表于2018-07-18  388人浏览   来自:智慧建筑  

1)应根据各类建筑安全技术防范管理的具体要求和环境条件,分别或综合设置周界防护、建筑物内区域或空间防护、重点实物目标防护系统。 2)应自成网络,独立运行,有输出接口,可用手动、自动方式以有线或无线系统向外报警。系统...

0

匿名 发表于2018-07-18  459人浏览   来自:智慧建筑  

  答:不是。如果采用TN-S系统,则系统像非屏蔽双绞线系统一样安全。接地不良或配电系统不良会影响各种铜缆布线系统。如果采用TNC或TN-C系统。在PE(N)线上会出现电流。如果是屏蔽系统,在屏蔽层和基准电位上会出现电流。如果使...

0

匿名 发表于2018-07-18  390人浏览   来自:智慧建筑  

1对空调系统设备、通风设备及环境监测系统等运行工况的监视、控制、测量、记录。 2对供配电系统、变配电设备、应急(备用)电源设备、直流电源设备、大容量不停电电源设备监视、测量、记录。 3对动力设备和照明设备进行监视和控...

0

匿名 发表于2018-07-18  509人浏览   来自:智慧建筑  

a.贯彻执行上级颁发的各种规程、规范及有关规章制度,结合本网实际制定相应的通信专业规程、导则或规定。 b.组织或会同有关部门编制本网通信规划和主要通信工程项目计划,参加有关通信工程的设计审查,组织实施有关通信工程的建...

0

匿名 发表于2018-07-18  475人浏览   来自:智慧建筑  

1通信设备供电电源必须稳定可靠,尤其要保证在电力系统事故时,通信设备供电电源不中断。 设在发电厂,重要的变电所,开关站及装有继电保护、安全稳定控制装置或计算机在线控制信息传输设备的通信站,必须装设通信专用不停电电源...

0

匿名 发表于2018-07-18  443人浏览   来自:智慧建筑  

一、生产过程中,凡属条件恶劣(高温、高粉尘、高噪声、强放射性辐射等),操作人员不易直接观察到而为了保证产品质量、提高生产效率、确保设备和人身安全又必须边观察边操作的生产部位,应设生产过程监视电视系统; 二、根据生...

0

匿名 发表于2018-07-18  376人浏览   来自:智慧建筑  

1缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确; 2缆线中间不允许有接头; 3缆线终接处必须牢固、接触良好; 4缆线终接应符合设计和施工操作规程; 5对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

0

匿名 发表于2018-07-18  264人浏览   来自:智慧建筑  

E-空间波场强值(μv/m)

0

匿名 发表于2018-07-18  300人浏览   来自:智慧建筑  

M-交流电动机,A.C.motor

0

匿名 发表于2018-07-18  526人浏览   来自:智慧建筑  

星光CCD摄影机,其光子在CCD传感器上比普通CCD摄像机最大曝光时间(1/60或1/50秒)长2到128倍(1~2秒)的聚集。因此,摄像机产生可用影像的最低照度就降低了2到128倍。使用带有帧累积技术的星光摄像机,用户可以在星光照度情况(...

0

匿名 发表于2018-07-18  249人浏览   来自:智慧建筑  

RR-无线电中继系统Radio-retaysystem

0

匿名 发表于2018-07-18  313人浏览   来自:智慧建筑  

1应有两路独立电源供电,并在末端自动切换。 2重要的设备应配备UPS电源装置。 3电源质量应符合下列规定: 1)稳态电压偏移不大于±2%; 2)稳态频率偏移不大于±0.2Hz; 3)电压波形畸变率不大于5%; 4)允许断电持续时间为0~4...

0

匿名 发表于2018-07-18  283人浏览   来自:智慧建筑  

MR-金属线槽敷设Installedinmetallicwireways

0

匿名 发表于2018-07-18  241人浏览   来自:智慧建筑  

1)水流状态显示; 2)冷却水泵过载报警; 3)冷却水泵启停控制及运行状态显示; 4)冷却塔风机运行状态显示; 5)进出口水温测量及控制; 6)水温再设定; 7)冷却塔风机启停控制; 8)冷却塔风机过载报警。