1.1 概述

为实现相应功能,利用先进的计算机技术、自动控制技术、通信技术、多媒体技术,以及信息处理技术等,为用户提供高效、便捷、舒适、安全、经济的环境和管理条件的场所,提供便捷、先进的信息获取和处理系统,高效、优化的设备管理和资源配置,并建设成为一个现代化、智能化的办公网络。

1.2 设计原则

1、科学性和系统性

机房设计及工程实施首先要体现科学性,即要严格按照国家现有的规范和标准来进行设计;其次机房的设计要从系统性的角度来考虑。因为现代化机房不只是一个简单计算机摆放的场所,而是由UPS系统、电气系统、照明系统、空气调节系统、消防系统、地线系统、装饰防静电系统等组成的综合体,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的联系。因此为了保证机房主机、网络等设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的系统性。要使机房各项功能完整配套,达到专业规范,技术先进、经济合理、安全适用,质量优良、管理方便之目的。

2、设计标准性、适用性和先进性

严格按国家关于计算机机房的有关标准设计,文件图纸规范齐全,采用国标设计,力求统一性,可调整性。在实用的前提下,选择机房工程专用设备和进口优质装修材料,达到最佳装修效果。面积及性能指标的确定根据现有计算机网络系统及主机设备对环境的要求,同时结合以后的发展方向,有战略性的超前。

3、安全可靠性和扩展性

采用质地优良的材料和性能优越可靠的设备,配套规范的施工工艺技术,确保机房各个环节都安全可靠。本系统不仅能支持现有的系统,还能在空间分布、系统容量等方面具有充分的扩展余地,便于系统适应未来发展的需要。

4、舒适性和美观性

机房设计在满足先进、可靠、安全、适用、系统化的前提下,作为信息的汇集中心,人员的办公场所,还要满足一定的美观性和舒适性。要合理进行区域的分隔,突出重点区域,合理配置和使用现代的装饰材料,使建成后的机房给人一种美观、舒适赏心悦目的效果。

1.3 设计依据

GB9361-1988《计算站场地安全要求》

GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

SJ/T10796-1996《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》

SJ/T30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范(1999年版)》

GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》

GB50193-93《二氧化碳灭火系统设计规范》

1.4 机房装饰系统

网络中心机房应是整个楼宇安全性、可靠性要求最高、最重要的场所,机房内放置的计算机设备、通迅网络设备不仅因为高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是它能否正常运作,机房系统的管理运行是至关重要的,因此计算机房的基本结构组合必须达到以下水准:有防尘、抗静电、阻燃、绝燃、屏蔽防漏水、隔热、保温、降噪等。在设计、施工、材料选择上均应重点考虑这些要求。

1.4.1 天棚设计

吊顶是中心机房结构装修中重要的组成部分,要求机房吊顶必须防火、防尘、美观和易于拆装。因而在机房中广泛使用着微孔金属吊顶。

本次设计机房吊顶规格为600*600mm,安装高度为2700mm。

顶板为暗架式吊顶,是由拉丝板制成。顶板四周均有向上摺边以增强牢度。为增强吸音效果,可选用两种不同大小针孔带有或没有无纺纤维纸粘贴层的针孔板。

顶板色泽鲜明、清秀,着色坚固,漆面不脱落。微孔板既用于装饰、吸音,又在回风吊顶上用于回风。吊顶线条清新、自然,新潮又不凌乱。同时又便于拆卸。

方形吊顶配嵌入式双管格栅灯具,灯具尺寸600*600毫米。灯具与吊顶尺寸配套。考虑照度均匀,灯具采用均布。

吊顶顶板上需要安装灯具、风口、烟感、温感探头、自动灭火喷头。因此设计上要综合考虑,使各系统管路纵横交错,排列有序。本次机房吊顶板建议采用乳白色。

吊顶周边均采用L形修边角。周边顶板应精确下料,并与L形修边角衔接,连接紧密、平直。

安装方法:

1、根据同一水平高度装好收边饰条。

2、根据方板及龙骨的宽度确定吊点,装上吊杆。

3、把天花吊件装在吊杆上,并装好龙骨调整到适合位置。

4、把天花板周边贴上单面胶后放入方格内即可。

1.4.2 墙面、柱面设计

网络中心墙面和柱面均采用防火涂料,刷三遍乳胶漆,使具有现代化机房发展所需要的防火、遮音和隔热等性能,耐火性能达60分钟,达到A级标准。既可增加机房装修的档次,又经济实用。同时满足了防尘、保温及消防的要求。

1.4.3 地面设计

在原地面选用防水层+挤压式聚苯乙烯保温层+25厚水泥砂浆+防尘涂料的作法。这样可以防止楼下屋顶结露,同时可起到提高机房洁净度的作用。机房主入口做一组可移动防滑坡板。

在计算机机房的工程技术设施中,抗静电地板是一个很重要的组成部分,抗静电地板铺设在计算机机房的建筑地面上,抗静电地板上安装着计算机设备及其他电子设备,而在活动地板与建筑地面之间的空调可以敷设连接设备的各种管线。抗静电地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接、管路的连接及检修更换都很方便。敷设路线距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。抗静电地板下空间可作为静压送风风库(也称为静压箱),通过带气流分布风口的抗静电地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备机柜内,由于气流分布风口的的地板与一般抗静电地板有互换性的特点,因此机房内能自由地调节气流分布。

综上所述,安装抗静电全钢地板,其主要参数:

1、厚度:38.5mm

2、单元尺寸:600×600mm

3、集中承受力:2000-7000N

4、分散承受力:15000-35000N/m2

5、面板重量:10-12.5Kg

6、电阻抗:≤107ohm

1.4.4 隐蔽部分工程

装饰工程中的隐蔽工程,我司将严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取:

A、墙体部分作防潮处理

B、部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料

C、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标,做到不起尘、阻燃、绝燃,不会产生静电,牢固耐用并无病虫害发生。

1.4.5 机房防鼠、防虫

机房内切实做好防虫、防鼠处理,所有孔洞、门窗必须密封。

1.4.6 机房防水

机房内精密空调部位做防水墙及地漏,确保防水要求。

1.4.7 机房色彩

整个机房区大部分以淡蓝和淡灰为主色调,力求明快、现代感。

1.5 机房配电工程设计

机房供配电系统经机房配电柜向主机电源、外部设备、辅助设备、空调、照明、新风设备等提供相线、电压、频率及额定容量符合要求的交流电。本机房所采用的线制为三相五线制,其三相额定电压为380伏,单相额定电压为220伏。供电频率为50HZ。配电间提供三路电源,两路市电供动力配电柜,为两台80KVA UPS提供进线电源和市电供动力配电柜,一台发电机为备用电源和UPS作为维修插座、空调、新风系统、照明等的用电。

为中心机房内机柜设备UPS配电柜提供UPS电源。

1.5.1 照明

所有功能房间全部选用高效格栅荧光灯,规格为600×600mm。单套安装,均匀分布。其中若干套用做应急照明,由UPS供电。每个出口处设应急标志灯。

1.5.2 电气配线

照明及辅助插座采用电线管穿塑铜线,灯具安装可靠接地,防止电磁污染。

动力设备选用耐火ZR电缆,在地板下金属线槽内敷设。地板下线槽管线的高度不应造成送风气流的阻滞和梗阻。

计算机插座电缆全部采用ZR阻燃电缆,敷设在地板下金属线槽内。

所有控制电缆必须穿电线管,电线管连接牢固,可靠接地。地板下电缆、电线敷设采取了全封闭方式,减少事故隐患,保障计算机设备安全,可靠运行。

1.6 机房接地系统1.6.1 防雷系统需求分析

雷击放电产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,可烧毁发电机,变压器等电气设备;损坏电路,降低电子设备的使用寿命;严重的造成烧毁设备,导致火灾或爆炸等事故。按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第6.4.2条规定“由于工艺要求或其他原因,被保护设备不会正好设在两防雷区界面处而是设在其附近,在这种情况下,当线路能承受所发生的过电压时,电源避雷器可安装在被保护设备处,而线路的金属保护层或屏蔽层宜先于界面处做一次等电位连接”,因此,在线路的金属保护层或屏蔽层界面处做一次等电位连接后,将防雷器安装在被保护设备处。

机房担负着弱电各子系统的运行、服务、及信息的储备等重要任务。为保障系统的安全及设备的正常运行,系统不能因为雷击造成停顿,有必要事先做好机房的防雷、避雷工作,防患于未然,以避免不必要的损失。

系统技术要求

直流工作接地≤1Ω

交流工作接地≤4Ω

安全保护接地≤4Ω

防静电接地≤10Ω

防雷接地≤10Ω

机房设置接地系统采用综合楼综合地。

设计标准

遵循设计标准:

GB9361-88《计算站场地安全要求》

GB2887-89《计算机场地技术条件》

GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

参考设计标准:

《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82)

《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ32-82)

《建筑防雷设计规范(2000年版)》GB50057-94

《通信接地设计规范》GBJ79-85

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

系统设计范围

楼宇防雷主要包括防直击雷、防感应雷这两个部分。其中土建专业中已对直击雷防范采取了部分措施,如避雷针、防雷带、防雷网来达到防止直击雷的目的。

另外的,打雷时产生的感应电流会通过电力线、铜轴电缆等到达各个设备,强大的电流会对设备造成破坏行的损坏。

本次防雷系统设计中,我司主要在土建对直击雷防范的基础上针对感应雷部分进行防护设计。避免对各系统设备的破坏。

防感应雷包括电源防雷和系统信号防雷这两部分。其中主要对设备相对集中的一层消防控制中心与二层有线电视机房的防雷系统进行详细描述。

设计依据

本方案依据下列标准和规范编写,由于电子和电气设备防雷牵涉到的专业、学科很多,所以引用的标准和规范也是很多。

GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)

QX3-2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》

99D562《建筑物防雷设施安装》(99年版)

YD5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》

YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》

GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》

YD5003-94《电信专用房屋设计规范》

YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》

GB50174—93《电子计算机机房设计规范》

YDJ26-89《通讯局(站)接地设计暂行技术规定》

GB7450-87《电子设备雷击保护导则》

GB64-83《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》

IEC1312-1《雷电电磁脉冲的防护》(参考)

接地系统设计

为节省投资和保证最佳效果,系统科学合理、切实可行和施工方便,充分利用建筑物的各种结构条件,接地系统采取建筑物综合接地方式,接地电阻≤1Ω。

采用两个以上独立的直流静电释放回路,从弱电间联合接地处引一条以上BVR-50mm2绝缘屏蔽电缆至机房内辅助等电位铜排(30×3),每平方米活动地板支撑脚上引一根BVR-6mm2双色导线和铜排相连。所有金属吊顶板,墙面板均用BVR-4mm2双色导线和铜排相连。机房左右两套等电位铜排通过一根BVR-50mm2绝缘屏蔽电缆相连,保证电气通连,满足接地要求。

机房接地

智能建筑必须有良好的接地装置以及良好的接地系统。在智能建筑的共用接地系统是以综合楼基础接地为接地装置,以暗装的法拉第笼中的钢筋笼栅为接地系统的骨架,并将各种已与此笼栅做了等电位连接的设备金属外壳、金属管道、电气和信号线路的金属护套、桥架等连接到一起,构成了多种大小不同的金属接地(等电位连接)网络。在垂直方向上,最下层为综合楼基础地,向上是各个楼层的楼层地,在楼层内设有机房接地母排(环形或接地线),信息系统首先接到机房接地母排上,然后由此引向楼层地,再经综合楼接地骨架接到最地层的接地装置上。

机房面积较大,在均压环较远处设备放置比较集中,应在该处设置机房设备等电位汇流排,在均压环与汇流排之间采用线缆连接,设备接地以最近的距离连接到该等电位汇流排上。

电源防雷

瞬态电压冲击不仅在电力干扰中最为常见,而且对精密的电子系统最有破坏性。冲击电压产生的原因有多种,最众所周知的是雷电。3000万伏的雷电高压通过电磁感应会造成输电线上的瞬间高压;电源问题的其他原因不如雷电那样明显但危害同样严重,而且发生更为频繁。如电网中的重负载设备(空调、电梯等)的开关都会造成电网中电压的瞬间过高或过低等电源干扰。

保护机房的重要设备不被雷击和浪涌损坏,是机房设计首要考虑的问题。我司充分考虑用户设备的安全,结合业内领先的防雷和防浪涌技术,为用户关键设备提供安全保障。

最大放电电流

根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定的“全部雷电流的50%流入建筑物的防雷装置,另50%流入引入建筑物的各种外来导电物、电力线缆、通信线缆等设施”,摘要如下表:

首次雷击的雷电流参量


雷电流参数

一类防雷建筑物

二类防雷建筑物

三类防雷建筑物


I 幅值(KA)

200

150

100


T1波头时间(us)

10

10

10


T2半波时间(us)

350

350

350

雷电波经建筑物引入的电力线缆、信息线缆、金属管道等分解,总配电间的低配供电线缆雷电流的分流值如下表,线路屏蔽时,通过的雷电流降低到原来的30%,根据《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-2001中规定的脉冲为10/350us波形的电荷量约为8/20us模拟雷电波波形电荷量的20倍,具体如下:

供电线缆雷电流分流值表


雷电流参数

一类防雷建筑物

二类防雷建筑物

三类防雷建筑物


I 幅值(KA)

200

150

100


供电线缆总分流值(KA)

33.33

25

16.67


每根电缆分流值(KA)

11.11

8.33

5.56


穿管屏蔽分流值(KA)

3.33

2.49

1.67


8/20us波型转换值(KA)

66.6

49.8

33.4


电涌保护器最大放电电流(KA)

100KA

65KA

40KA

一级电涌保护器的最大放电电流如上表做所列。

按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第6.4.8条、第6.4.9条规定,在LPZ1区与LPZ2区(机房配电箱)安装的电涌保护器,其标称放电电流(额定放电电流)大于5KA,选用最大放电电流为40KA的电涌保护器作为二级保护器。

各级防雷

电源防雷系统对弱电设备用电分为二级、三级电源保护。

二级防雷

在各机房所在的配电柜安装一组二级电源防雷保护设备。设计最大放电电流为40KA。

三级防雷

在各机房的UPS分配电柜、机房配电柜处设三级电源防雷保护设备。设计最大放电电流为30KA。并联安装于各个UPS、机房配电箱。

电涌保护插座

在机房重要设备前端配置电涌保护插座,最大放电电流10KA,安装在主交换机、服务器、存储设备以及如矩阵、硬盘录像机等设备处,以进一步的限制感应电源。