2

你所问的问题太过于抽象,不明确你究竟要问的是什么。不过,可以简要回答的问题:智能系统的测试(这里仅指系统建成后开始试运行),首先,应该满足合同的要求与工程图纸的要求,在开机试验运行过程中,看看是否满足图纸以及投标文件的要求,是否满足设计与验收规范,甲方代表应当场签字认可。消防联动测试要求类似,首先应该是合同与图纸要求,看看是否满足消防验收规范;由于消防系统设计的范围比较广,包括,水,风,防火卷帘、电等等,测试时,每个项目都必须抽查到。例如,喷淋系统,末端试水,看看水流指示器是否动作,压力警铃是否动作,压力不够时喷淋泵是否运行等等一系列的动作是否自动运行;又例如:地下室温度感应探测器动作,首先应该报警,看看防火卷帘门是否全部降下来,电梯是否迫降,排烟风机是否动作,非消防电源是否自动切断,同时应急指示灯是否启动等等,诸如此类测试,必须全部测试到。