多层建筑(五层小区)需要设置强、弱电井吗?

发表于2010-08-13     11577人浏览     5人跟帖     总热度:42  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-08-14 04:19:14

 发表于2010-08-13   |  只看该作者      

2

1、有竖井便于布线,多层住宅建筑专业不可能给电气很大的空间。对于多层,并没有硬性规定必须设竖井。
2、《民用建筑设计通则GB50352-2005》:
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-14 04:19:09

 发表于2010-08-13   |  只看该作者      

3

这个在建筑设计规范里面是没有强制性规定的,一般多层住宅建筑是不设置强弱电井的,主要原因我认为是这么几个原因:
一、多层建筑一般设备较少,上下垂直主干线相对比较少,一般预埋50以上的几根钢管就可以解决问题,设备也只需搁置在箱体里面即可,而箱体也可以暗埋在上层楼层楼梯口的墙上。
二、处于成本考虑的原因,一般开发商不会设置强弱电井。
三、设置强弱电井后,这些都要算公摊面积的,对于广大购房者来说,这是不希望的,购房者都希望公摊面积尽可能小一点,以提高利用率。
最后,多层建筑对于消防的要求,相对来说比较低一点,多层建筑一般不用设置电梯与室内消火栓。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-14 04:19:06

 发表于2010-08-13   |  只看该作者      

4

以下是引用eagle136在2010-8-13 2:24:00的发言:请问多层建筑(五层小区)需要设置强、弱电井吗?查了《民用建筑电气设计规...
多层建筑,一般不用做电井;
但还是要具体问题具体分析,我刚刚做了一个学校,5层的,就要求建筑加电井了,而且是两个电井。
因为每层的面积超过2000了,对于每层超过2000平米但不超过3000平米的低层建筑,消防规范要求二级。
长度大约130多米,所以要了两个电井。地下室设配电室,一层消防控制室。
建议:
多层住宅可不设电井。
多层公共建筑1:最高负荷等级为一级,二级,最好设电井;
2:负荷都为三级负荷,可以设,也可以不设。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-14 04:19:00

 发表于2010-08-13   |  只看该作者      

5

谢谢大家的帮助,查了很多资料都说多层一般不设电井,今天也跟甲方沟通了,认可不做井,呵呵!

奖励      

  • 奖励于 2010-08-14 03:16:31

 发表于2013-07-24   |  只看该作者      

6

正需要, 学习了,谢谢楼主

奖励      

  • 奖励于 2013-09-22 08:03:35

eagle136

北京  | 建筑电气

2 关注

0 粉丝

5 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20