[分享]4步归纳电气火灾监控系统

发表于2018-06-28     511人浏览     1人跟帖     总热度:182  

4步归纳电气火灾监控系统_1

1.系统组成和功能
独立子系统,火灾预警系统
  1. 组成:火灾监控探测器;功能:探测器类似
  2. 组成:电气火灾监控器;功能:与普通报警控制器类似
  3. 组成:火灾声光警报器; 功能:报警
  4. 组成:电源;功能:供电


4步归纳电气火灾监控系统_2
表格

4步归纳电气火灾监控系统_3
电气火灾监控流程
2. 系统分类及适用场所
(1)灾监控探测器分类    
①工作方式分:
独立式:即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备
非独立式:即自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统
②工作原理分:
剩余电流保护式
测温式(过热保护式)
故障电弧式
(2)电气火灾控制器分类 
按系统连线方式分类为:(火灾报警控制器)
①多线制:即采用多线制方式与电气火灾监控探测器连接
②总线制:即采用总线(一般为2~4根)方式与电气火灾监控探测器连接
(3)适用场所    
适用于具有电气火灾危险场所,尤其是变电站、石油石化、冶金等不能中断供电的重要供电场所的电气故障探测
 
3.系统的工作原理
发生电气故障,电气火灾监控探测器将保护线路中的剩余电流、温度等电气故障参数信息转变为电信号,经数据处理后,探测器做出报警判断,将报警信息传输到电气火灾监控器,电气火灾监控器在接收到探测器的报警信息后,经报警确认判断,显示电气故障报警探测器的部位信息,记录探测器报警的时间,同时驱动安装在保护区域现场的声光警报装置,发出声光警报(同火灾报警控制器)。
4步归纳电气火灾监控系统_4
功能及原理和火灾报警器一致
4.系统设计要求
(1)一般规定    
电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器。无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8个,可采用独立式电气火灾监控探测器
(2)剩余电流式探测器设置          
①应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
②不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。应计及供电系统自然漏流的影响,探测器报警值宜为300mA~500mA。具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m
(3)测温式电气探测器设置    
应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
①保护对象为1000V及以下的配电线路测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
②保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象表面
(4)独立式电气探测器设置          
①设有火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示;但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别
②未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人员值班的场所
(5)电气火灾监控器的设置          
①设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;设置在保护区域附近时,应将报警信息和故障信息传入消防控制室
②未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人员值班的场所

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-28   |  只看该作者      

2

未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人员值班的场所


电气王者

中国  | 其它专业

3 关注

991 粉丝

206 发帖

129 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20