[分享]电气消防联动控制系统设计思路

发表于2018-05-13     1595人浏览     0人跟帖     总热度:299  

[相关资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~

电气消防联动控制系统设计思路_1
一、消防联动控制—应急照明和非消防电源  
控制要求:  消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通火灾应急照明和疏散指示标志灯。电气消防联动控制系统设计思路_2电气消防联动控制系统设计思路_3电气消防联动控制系统设计思路_4电气消防联动控制系统设计思路_5
消防联动控制—室内消火栓系统  控制要求:  ①控制消防水泵的启、停;  ②显示消防水泵的工作、故障状态;  ③显示启泵按钮的位置;  ④消防水泵的启、停,当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。电气消防联动控制系统设计思路_6 
 问题:  火灾报警系统中编码消火栓按钮是否还要设“硬线”?(此部分内容供参考)电气消防联动控制系统设计思路_7  
消防联动控制—室内消火栓系统  如何理解《高规》关于消火栓按钮的条文 
 ◇第7.4.6.7条:临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接起动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。  
◇条文解释是:为及时起动消防水泵,在水箱内的消防用水尚未用完以前,消防水泵应进入正常运转。故本条规定在高层建筑物内每个消火栓处均应设置起动消防水泵的按钮,以便迅速远距离起动。……  规范的核心为“及时启泵”、并非为防止总线不可靠。  无火灾报警系统的高层消火栓设“硬线”启动按钮,有火灾报警系统的高层消火栓按钮应通过消控中心启动消防泵,可不设“硬线”(规范已按此修改,尚未发布)。  直接起动消防水泵的按钮可不理解为设“硬线”启动  如果理解为“硬线”,存在以下问题:  ①为启动环节过多,系统不可靠。  ②大工程线路过长,电压损失过大,易造成继电器距动。  ③抛开消控中心,失去中心控制,不合理。  消防联动控制—自动喷水系统  控制要求:  ①控制系统的启、停;  ②显示消防水泵的工作、故障状态;  ③显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态;  ④消防水泵的启、停,当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。电气消防联动控制系统设计思路_8  
消防联动控制—自动喷水系统  如何理解喷淋系统压力开关“直接启泵”问题?  (此部分内容供参考)  《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 
 ◇11.0.1湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动给水泵。  ……  
◇条文解释:对于湿式与干式系统,规定采用压力开关信号并直接连锁启动的方式,在喷头动作后立即自动启动给水泵。  ……  消防联动控制—防烟、排烟设施  控制要求:  ①停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;  ②启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;  ③控制挡烟垂壁等防烟设施;  ④防排烟风机的启、停,当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。电气消防联动控制系统设计思路_9  
消防联动控制—防火卷帘  控制要求:  ①疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;  ②疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m,感温探测器动作后,卷帘下降到底;  ③用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底;  ④感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。电气消防联动控制系统设计思路_10
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

哥丝拉

中国  | 建筑电气

5 关注

999+ 粉丝

163 发帖

11 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20