  工程项目背景

  本次综合布线工程主要是该厂新建厂房的综合布线,新厂房、厂办公大楼以及另外两栋厂房建筑的数据联网共享。新厂房共3层,框架结构,数据点为每一办公室两个,计算机中心机房设办公大楼二楼资讯部。

  要求在进行大楼装修的同时完成办公楼的大楼的综合结构化布线。按办公用来设计综合结构化布线。设有布线竖井,供结构化布线走线用。

  计算机机网络服务器和交换机,主配线价,机柜均放在办公大楼二楼计算机网络控制室。

  工厂的建筑群光纤系统主要用于连接三座厂房和一栋办公大楼,有两座厂房已经和办公大楼通过光纤联网,新建的厂房因距离较远须通过光纤与已有的网络组成一个大的环型网络,并且网络中所有电脑工作站受办公大楼资讯部计算机中心统一控制。新建的2号厂房处在另外一家工厂的一侧,光纤布线宜采用架空敷设。

  综合布线方案设计

  根据客户的实际情况及需求,我们对办公楼的综合布线按丙级标准设计,即每个房间设数据点、语言点各二个,并且二者均可以通用,初步设计该客户2号厂房综合布线信息点分布点如下表所示。

工业厂房综合布线方案设计案例-19I6BHR62UHS_s.jpg

  办公楼结构化布线信息顶点分布设计表

  注:

  1.按照客户2号厂房办公区分布,每个办公室设计二个数据点和一个语音点。

  2.二楼设外线专线点二个,用于连接INTERNET及建立广域网的连接和办公大楼的连网,设内线点一个,设数据点8个,连接计算机设备。

  3.其他数据点和语音点,主要用于连接生产车间而预留。

  整栋楼共设信息点22个,其中数据点16个,语音点6个。所有信息点均按超五类标准设计,达到100M的数据传输速度并且所有的信息点通过调线均可达到语音、数据通用。在二楼贮藏室设置配线架,同时将光纤终端箱和网络交换机放置在里面,从二楼贮藏室到一楼和三楼最远的信息点的垂直距离加水平距离之和小于90M,为了便于集中管理,在每层不再设水平配线间,2号厂房内所有配线和管理均在二楼进行,线缆从配线架直接到各个信息点,所有线缆至配线架从楼层中间的弱电井中走出后到天花板下剔墙到各个信息点,所有信息点均采用暗盒方式。所有综合布线产品我们均采用岳丰布线超五类产品,即超五类双绞线、超五类信息插座、超五类跳线、超五类模块等,能提供100M的数据传输速度,满足高速以太网及ATM网络数据传输的需求,从而为高速数据传输打下了基础。

  线路布防及安装

  1.工作区

  根据办公楼建筑结构,选择岳丰中式双口墙壁型信息插座,提拱标准的RJ45接口,可接电话、计算机。为了美观,信息插座均采用暗埋式,对于有源设备,信息插座附近应设单孔三相电源。

  2.水平线缆敷设

  水平电缆由配线间经弱电竖井,再由天花板上顺墙而下暗埋,至标准信息插座,所有线缆都必须上PVC套管,并且强、弱电线槽在施工中必须分开走,距离应在30CM以上。

  3.配线间配线柜的制作和安装

  在配线间应制作一配线柜,材料为金属柜,长:1200MM,宽:1000MM,厚:500MM,柜子中间放置一活动面板,面板上预先钻一些固定孔以固定配线架。

  六单元机柜放置在配线柜下方,通过PVC槽将线缆由配线架走入机柜里接入机柜里的网络设备中。任一配线架的金属基座及配线柜都应接地,且接地电阻不大于3欧姆。

  和联电子16年专注于技术与品质,为客户提供全面专业的服务与技术,量身订制合理综合布线方案。

       文章来源:www.096mall.com 

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-06-16   |  只看该作者       筑龙币+5

2

支持         河姆渡为你点赞

 发表于2016-10-16   |  只看该作者       筑龙币+10

3

这个好

 发表于2017-06-14   |  只看该作者       筑龙币+10

4

布线系统是建筑或建筑群内的网络,是实现智能化的基础。它不仅使建筑物内语音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相通,而且是连接这些设备与建筑物外部的通信网络。

坏蛋军团

安徽 丽水 | 建筑电气

0 关注

4 粉丝

170 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20