供配电设计不熟练?配管穿线有疑问?没地方交流机电标准执行中的困惑?爱学习的电气工程师们请加入供电配电小组快速晋升供配电设计达人!
- 112974成员
- 21611主题
- 191554回复
- 0热度

发表于2021-10-29
13人浏览
1人跟帖
对于维修电工来说, 无论是从事机械还是电气维修的人员,多多少少的都遇到过人到现场,出现故障的设备又能运转起来,人离开现场后,故障又会再次出现发生了。这就是人们常说的电气软故障,或叫隐藏性暗故障。对于这种神经病时好...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
28人浏览
1人跟帖
1电缆电压降产生的原因英语中“Voltagedrop”是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,不管导体采用哪种材料(铜/铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
16人浏览
1人跟帖
说到三相交流电可能有些人陌生,因为三相交流多都是工业人用得多。但说到单相交流电应该基本都懂,因为我们日常生活中用的电就是单相交流电,一条火线一条零线组成的电网就是单相交流电。正是只有一条火线,因此才称为单相交流电...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
96人浏览
1人跟帖
双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
90人浏览
1人跟帖
1.范围为了保证10kV及以下配电工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保配电网络安全运行,规范配电工程等额验收工作,特制定本办法;本办法适用于本局10kV及以下配电新建、改建工程〔包括配改、技业、业扩(客户投资...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
27人浏览
1人跟帖
一、目的检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。二、维护保养规程各单位根据下面维护保养要求对电气设备进行维护保养,高压部分的年度检测保养可委托集团公司水电厂或有资质的...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
21人浏览
1人跟帖
目录1范围2引用标准3定义、符号4总则5旋转电机6电力变压器及电抗器7互感器8开关设备9套管10支柱绝缘子和悬式绝缘子11电力电缆线路12电容器13绝缘油和六氟化硫气体14避雷器15母线16二次回路171kV及以下的配电装置和电力布线181kV...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
60人浏览
1人跟帖
PLC控制柜是指成套的控制,可实现电机,开关的控制的电气柜。PLC控制柜有过载、短路、缺相保护等功能。其结构紧凑、工作稳定、功能齐全,可以根据实际控制规摸大小进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
29人浏览
1人跟帖
在振动学里认为一个振动产生的波是一个具有一定频率的振幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波。谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常称为高次谐波,而...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
128人浏览
1人跟帖
配电箱符号高压开关柜 AH高压计量柜 AM高压配电柜 AA高压电容柜 AJ低压电力配电箱柜 AP低压照明配电箱柜 AL应急电力配电箱柜 APE应急照明配电箱柜 ALE低压负荷开关箱柜 AF低压电容补偿柜 ACC或ACP直流配电AD操作信号箱柜 AS控制...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
29人浏览
1人跟帖
相电压:三相电源中星型负载两端的电压称相电压。用UA、UB、UC 表示。相电流:三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用IAB、IBC、ICA 表示。线电压:三相电源中,任意两根导线之间的电压为线电压,用UAB、UBC、UCA 表示。线电...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
82人浏览
1人跟帖
1 运输管理1. 电缆和附件的运输、保管应符合产品技术文件的要求,并应符合下列规定:(1)电缆盘不应平放。(2)包装外表面及内部制品不得损坏。(3)应采取防止倾倒、受潮、腐蚀及强烈振动的措施。(4)运输或滚动电缆盘,电缆...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
71人浏览
1人跟帖
交流电气装置的接地应符合下列规定:1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I (12.4. 1-1)式中 R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I――计算用的流经接地网的人地短...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
76人浏览
1人跟帖
一、防雷接地防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。(一)、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
58人浏览
1人跟帖
交流接触器在电机控制电路当中应用非常的广泛,可以毫不夸张的说:大部分的电机电力拖动都离不开交流接触器的控制,提起交流接触器,相信很多的电工师傅们都很熟悉,并且经常使用和维修,但是提起如何给电机或者其他设备选择合适...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
25人浏览
1人跟帖
电流流过变压器绕组时,应为绕组电阻的原因会发热而导致损耗,应为绕组是铜制作的,故称“铜耗”,也称“铜损”变压器内的磁通是在铁芯上流动的,铁芯对磁通具有磁阻,就像导体对电流又电阻一样,也会产生热量,这样的损耗较“磁...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
33人浏览
1人跟帖
图纸是电气工程安装调试、运行维护、检修最重要的技术依据,作为电气工作人员,读图、审图 是必须掌握的技术手段。一. 电气工程的图样类别电气工程图一般有电气总平面图、电气系统图、电气设备平面图、控制原理图、二次接线图、...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
19人浏览
1人跟帖
关于正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。关于有电没电,其实是人们对带电的概念混淆,只是从个人观点认为其有电或者没电。认为零线没电的人觉得,零线正常情况下不会电人,所以是没电的;认为零线有电的是因为正常...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
20人浏览
1人跟帖
1、依导线颜色标志电路黑色——装置和设备的内部布线。棕色——直流电路的正极。红色——三相电路的C相;半导体三极管的集电极;半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。黄色——三相电路的A相;半导体三极管的基极;可控硅...
最新回复: 2021-10-29 
发表于2021-10-29
157人浏览
1人跟帖
电缆敷设方式与代号线管的代号及敷设方式一、线管的代号SC:焊接钢管TC:电线管PC:硬质塑料管CT:电缆桥架CP:金属软管SR:钢线槽RC:水煤气管二、导线敷设部位:SR:沿钢索敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面...
最新回复: 2021-10-29 