发表于2016-03-24     815人浏览     1人跟帖     总热度:246  

      按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。      

  相线各变压器自管自,只有联络时由断路器连接;

  各变压器中性点有自己的工作接地,接地装置可以共用(或同一接地网),各引线(扁钢)不能共用!

  进线和断路器都是3P时,N排(因母联是3P)也都连接。

  TN-C时N排成为PEN总汇流排,TN-S时从接地装置多处引入PE扁钢!