1、双速风机控制按钮是分开的,分别高速低速,指示灯也是分开的。
2、所谓的维修开关应该是接触器前面的低压断路器带隔离功能。是一个的。
谢谢,但设计了两路电源,是不是维修开关也要两个呢?
发表于 2014-12-09 两路电源是不是消防负荷啊?若是的话,先进ATS,出来就一路,接断路器,接触器,热继电器接风机即可
点评 醉看红尘126 发表于 3楼 2014-12-05 谢谢,但设计了两路电源,是不是维修开关也要两个呢?两路电源是不是消防负荷啊?若是的话,先进ATS,出来就一路,接断路器,接触器,热继电器接风机即可
如果是双电源箱,一般在双电源开关前端加设隔离开关或断路器常备各设一个,然后分别进双电源开关。至于双速控制按钮,高低速度的启动是分开的,启动指示也是分开的,停止只有一个开关,并设手自动转换开关!
河北 秦皇岛 | 建筑电气
19 关注
51 粉丝
5 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)