[专家答疑] 二次结构砌墙 开关配管 需要认死理安装间距为15-20mm吗?

发表于2014-11-11     4408人浏览     6人跟帖     总热度:520  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-11-11   |  只看该作者       筑龙币+5

2

图纸只是作为参考,规范上是15-20mm,如果现场浇筑不能满足可以考虑最接近规范的实际位置安装,

点评+1

  • 发表于 2014-11-12     同意!!!

 发表于2014-11-12   |  只看该作者       筑龙币+5

3

尽量安装准确减少后期重新开洞

 发表于2014-11-12   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   yuyuyuyuning  发表于  2楼   2014-11-11  图纸只是作为参考,规范上是15-20mm,如果现场浇筑不能满足可以考虑最接近规范的实际位置安装,
同意!!!

 发表于2014-11-17   |  只看该作者       筑龙币+5

5

以实际的砌体距门框为1.5-2cm为安装开关的距离

点评+1

  • 发表于 2014-12-26     我认为墙体应该是2600吧!然后你实际量出处的2570是没问题的,因为砌体完了还有一道工序----抹灰,这样你就晓得该留好多距离安装开关了撒,我也是做电气安装的,规范是取得距离门框边缘150--200mm。但我们实际操作的时候一般取距边150,等它最后成型后基本都是距门框边170mm,统一又漂亮

 发表于2014-12-26   |  只看该作者       筑龙币+5

6

点评   linjianming  发表于  5楼   2014-11-17  以实际的砌体距门框为1.5-2cm为安装开关的距离
我认为墙体应该是2600吧!然后你实际量出处的2570是没问题的,因为砌体完了还有一道工序----抹灰,这样你就晓得该留好多距离安装开关了撒,我也是做电气安装的,规范是取得距离门框边缘150--200mm。但我们实际操作的时候一般取距边150,等它最后成型后基本都是距门框边170mm,统一又漂亮

 发表于2015-01-20   |  只看该作者       筑龙币+5

7

首先,离门边是150~200mm,楼主笔误成15~20mm了。

这个规范还是要执行的。

假如是商品住宅,得看以什么形式交房。毛坯的话,一般就安装个进户门,其它门是不装的,所以,不安装门的地方就按150mm去配,加上后道的粉刷,不会超过200mm。假如室内的门都要安装完成,那么离门边一般配120mm为宜(一般刚好为砖缝,比较方便),后道工序门框的安装,一般在50mm左右,也能达到规范要求。最关键的是,规范有要求了,以后买房的小业主也是按规范来收房的,你就算有一万个道理,你也得说得动他!所以,老老实实按规范去套,没什么可以埋怨的,否则就只能面对投诉。