2

室外埋地LED灯距单体多远?大于20m吗?建议采用TT接地型式。若条件限制也可以采用TN-S系统,但必须所有路灯等电位连接。室外埋地LED灯一般功率不会很大,从几w到几十w不等。工作电压有AC220V,AC24V,DC24V等等,一般采用IP66或IP67防护等级。建议采用AC220V.可以采用4芯电缆敷设(TT系统),电缆界面不宜小于6mm2,不宜大于25mm2.剩余电流动作保护器RCD建议采用100mA.