专家答疑:供电专家等你来

发表于2014-07-31     19625人浏览     131人跟帖     总热度:577  

专家答疑:供电专家等你来-zj3.jpg
导语:
        为回馈一直陪伴筑龙网发展的龙友们,筑龙社区特意邀请了电气专家版主,举办“电气专家在线周”活动,在活动期间,只要您抓住机会向专家提问,就会获得专家的解答,与专家一起对专业技术进行一次交流。
专家答疑:供电专家等你来-zj1.jpg 
本期专家:
专家简介:罗工,高级工程师,曾经在电厂工作二十多年,现在一家设计单位就职。
专家答疑:供电专家等你来-zj2.jpg 

活动时间:
    时间:2014年8月4日至2014年8月8日

参与方式及奖励:
    1. 在本页面回复跟帖提问,专家版主通过点评的方式,进行回答;
    2. 提问的网友将会获得10筑龙币的奖励,对于精彩提问,更可获得信誉分;

小贴士:
    1、本次专家答疑集中在:供电配电方向
    2、问题会在48小时内得到回复
    3、请龙友务必用红色字体标注自己的问题
专家答疑:供电专家等你来-1.jpg
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-08-07 11:33:58

 发表于2014-07-31   |  只看该作者       筑龙币+5

2

请问老师     对于配电线的线径如何选择   老师有没有相关的计算书之类的能给参考一下

 发表于2014-07-31   |  只看该作者       筑龙币+5

3

选择导体截面时(配电线的线径),应符合下列要求:

1.导体的允许载流量不应小于线路的负荷计算电流;

2.线路电压损失,一般不超过用电设备额定电压的5%;

3.满足敷设环境的机械强度要求.

点评+1

 发表于2014-08-01   |  只看该作者       筑龙币+5

4

学生提问题    商品房预埋电管时用pvc管,而公共场预埋所用的是钢管。为什么??

                     配电房照明设计用钢管预埋,我可以改为pvc管预埋吗?为什么??

点评+1

  • 发表于 2014-08-07     商品房普通照明可以采用PVC管,公共场所应该是应急照明多采用金属管,这是消防的要求。配电房同此。

 发表于2014-08-01   |  只看该作者       筑龙币+5

5

选用金属管还是塑料导管布线,应符合下列条件:应根据建筑物构造、环境特征、使用要求、用电设备分布等条件及所选用导体的类型等因素自确定。例如:(1) 有严重腐蚀的场所,不宜采用金属导管.而易燃易爆环境应采用穿金属管敷设(2)塑料导管布线宜用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷设等。

点评+2

  • 发表于 2014-08-05     在<<住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011>>和<<民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008>>中并无此规定.你所说的可人是企业标准吧!但建议你看看以上两个规范。
    ,

  • 发表于 2014-08-04     为什么卫生间吊顶内穿线规定采用镀锌钢管,而不采用pvc管

 发表于2014-08-03   |  只看该作者       筑龙币+5

6

请问电涌保护器的上口进线端配的断路器如何选择?

点评+3

  • 发表于 2014-08-08     不好意思!     请见《工业与民用配电设计手册》第三版P638

  • 发表于 2014-08-08     没写到有吧!

  • 发表于 2014-08-05     请看<<04DX101-1建筑电气常用数据>>P9-5页

 发表于2014-08-04   |  只看该作者       筑龙币+5

7

请问老师35KV及以下城市架空线路落地改造,电缆应采取什么敷设方式比较合适,设计的时候电专业要做哪些工作,有什么注意事项??

点评+3

  • 发表于 2014-08-05     6、主要电气设备表
    7、设计说明书
    8、提出电气概算工程量

  • 发表于 2014-08-05     2、根据供电部门提供的电源的电气参数进行电力计算,确定供电方案包括计量方式,保护方式等等。
    3、确定配电干线主要敷设路由
    4、画出配电干线平面图以及相关的图纸
    5、给其它专业提设计条件:(例如:电缆通道的走向、定位、大小、楼板以及墙上的孔洞尺寸标高电缆沟条件图、防火要求提供给土建专业等)

  • 发表于 2014-08-05     高压电缆的敷设方式的选择要根据项目的具体情况(例如:考虑现场的安全性、经济性、美观性、施工难度等因素)合理的选择。设计的时候电气专业要做的工作以及注意事项,如果你是设计院按下列做(初步设计阶段),如果是企业 可以简单些。
    1、确定设计范围和设计原则

 发表于2014-08-04   |  只看该作者       筑龙币+5

8

请问老师:

从别的建筑配电箱引到新建建筑物的强电线路,是否需要重复接地及设置电涌保护装置。

还有电缆入户一般走桥架敷设好还是从楼板暗敷设好?

点评+4

  • 发表于 2014-08-07     从别的建筑物引过来的强电线路多为TN-S型式的,PE线重复接地,如果两个建筑物间距较大应设置电涌保护器。你所有的电缆入户桥架或暗敷设都是可以的,根据现场的空间及布局情况自行确定吧。

  • 发表于 2014-08-05     你所问的是配电线路中如何选择断路器:                                       

    1 、断路器应适应所在场所及其环境条件;
    2 、断路器的额定频率应与所在回路的频率相适应;

  • 发表于 2014-08-05     3 、断路器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
    4 、断路器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
    5 、断路器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求;

 发表于2014-08-04   |  只看该作者       筑龙币+5

9

7楼 :你所问的是配电线路中如何选择断路器:                                       

1 、断路器应适应所在场所及其环境条件;
2 、断路器的额定频率应与所在回路的频率相适应;
3 、断路器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
4 、断路器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
5 、断路器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求;
6 、用于断开短路电流的断路器应满足短路条件下的接通能力和分断能力。这一点很重要。    以上只是一些基本要求,在实际工程中还有很多参数要求。

 发表于2014-08-04   |  只看该作者       筑龙币+5

10

8楼:高压电缆的敷设方式的选择要根据项目的具体情况(例如:考虑现场的安全性、经济性、美观性、施工难度等因素)合理的选择。设计的时候电气专业要做的工作以及注意事项,如果你是设计院按下列做(初步设计阶段),如果是企业 可以简单些。

1、确定设计范围和设计原则

2、根据供电部门提供的电源的电气参数进行电力计算,确定供电方案包括计量方式,保护方式等等。

3、确定配电干线主要敷设路由

4、画出配电干线平面图以及相关的图纸

5、给其它专业提设计条件:(例如:电缆通道的走向、定位、大小、楼板以及墙上的孔洞尺寸标高电缆沟条件图、防火要求提供给土建专业等)

6、主要电气设备

7、设计说明书