发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审

发表于2012-12-04     3969人浏览     10人跟帖     总热度:2403  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-12-05   |  只看该作者      

2

3*4+2.5是什么意思?真心不懂。。。

 发表于2012-12-05   |  只看该作者      

3

有根是备用吗?

 发表于2012-12-05   |  只看该作者      

4

回路线都怎么想的?

 发表于2012-12-06   |  只看该作者      

5

我也是一头雾水呀,看 了这图,感觉自己水平还不是太差嘛

 发表于2012-12-06   |  只看该作者      

6

一头雾水
进线有7根?空调都是三相的?住宅进线三相?没设置一个漏保?16平方以下PE线和相线大小不是应该一样的吗?

 发表于2012-12-06   |  只看该作者      

7

原设计电源是单相用电,现改为了三相用电???
现设计的根本不懂!!!(里面全是问题)

 发表于2012-12-11   |  只看该作者      

8

原住宅设计情况如下:室外进户为BV-3*10,广州甲亢安装功率为单相8KW。原来 配电箱设计分为照明、插座、客厅空调插座、卧室空调插座、厨房插座、卫生间插座6个回路 。

 发表于2012-12-30   |  只看该作者      

9

住宅一般都是220单相进户,装修公司把你家当别墅了吧发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审_1

 发表于2012-12-31   |  只看该作者      

10

说实话,很多装饰设计公司专业能力差,搞这些设计的都是些黄棒,在二次设计时不去了解原来电气设施状况,就我这个开发项目也是一样,样板房在装饰设计初期,我们就把原各专业图纸发给了他们,他们一阵乱改,单相电源改成三相电源,回路划分不正确等一系列问题,现场工人就是凭经验做,他也不看看原来设计院设计是怎么一回事,够晕......