声光控延时开关无法关的问题

发表于2012-04-11     3478人浏览     3人跟帖     总热度:10  

本帖最后由 hairuzr 于 2012-4-11 11:37 编辑
现在我家的楼梯用声光控延时开关,白天能控制不亮。但一到晚上就自动亮,不需要任何声音。亮了以后,延时一会熄灭立即又自动开。周而复此,无法关闭。
经查,在有光时,集成电路74HC00的电压有7。5V,放大三极管基极有0.6V电压,呈放大状态,向开关吹气时,其集电极能输出高电平信号。此时即使有声音,都不起作用。
无光时,灯自动亮了,此时查集成电路电压只有1V左右,三极管基极仍有0.6V电压,向开关吹气时,其集电极无反应。延时电容有放电过程,当其电压低于0.5V时,灯灭后立即又亮,此时延时电容的电压升到1.5V又慢慢放电(数字表测量,估计电压会到7V),同时光敏电阻和三极管集电极有电压升高又回落的过程。
经查电阻、三极管是好的。三极管也换过,故障仍在。想换集成电路但一时找不到同型号的。
想请教高手,1、灯亮时,集成电路的供电电压只有1V,正常吗?此时集成电路能正常工作?此时三极管处于放大状态吗?
2、晚上灯灭时,供电电压将升到7.5V,光敏电阻和三极管集电极的电压同时上升,双双呈现高电平,经两次反相后输出高电平向延时电容充电,再次将可控硅导通即灯亮。
3、晚上灯为什么会自动亮而不需要任何声音?如果集成电路是好的,则只有三极管集电极常处于高电平状态才有可能。
下图是相似的电路图,只是集成块换成了74HC00

声光控延时开关无法关的问题-tu.gif

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-04-11 15:11:26

 发表于2012-04-11   |  只看该作者      

2

如果光源是节能灯
那么可能是开关和光源不匹配.

 发表于2012-04-12   |  只看该作者      

3

检测时,光源是白炽灯,曾更换不同功率的白炽灯进行检查,结果一样。

 发表于2012-04-12   |  只看该作者      

4

昨晚又作进一步检查时发现,在有光时供电电压7.2V,当用手挡住部分光线时,供电电压会随掩挡程度的不同而变化,此时灯仍未亮。为什么会这样?我一时想不明白。供电电压会随光敏电阻升高而降低,说明整个电路工作电流随着YFA1脚电压增大而增大。当时怀疑整流管内阻变大,更换后故障仍在。
当进一步掩挡光线,灯会自动亮起来,无任何声音或动作。
于是产生这样一个想法:增加一个电阻和可控硅,两者串联后并联在降压电阻R7上,可控硅控制端接原可控硅控制端,这样灯亮时增加的可控硅导通,整个电路供电电压仍在5V或以上,整个控制电路就能正常工作。(因为灯亮时测得灯的交流电为210V,开关接线端间交流电为11V,整流后为7.1V,这数据也有问题)