规范要求每套住宅采用具有自恢复式过、欠电压保护的电器。请问什么型号的开关具有以上所有功能。图纸中如何标注。 |
我是做工民建电气设计的,小型空开很少同时具有自恢复、过压、欠电压保护这样复杂 的功能。那我们在做住宅设计图时应选用什么型号的开关呢,再说失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的目的,这和自恢复功能是相悖的。失压保护功能就是防止因失压后而人出门忘记断掉用电设备再来电时发生事故的。再者如果因为设备短路引起跳闸在没去掉故障设备前自恢复供电也是危险的。不知规范制定者考没考虑这些因素。以上是个人观点抛砖引玉请大家谈谈看法。 |
1)ABB;施乃德等公司的断路器原来就有过、欠电压附件可供选择,似无自恢复功能. 2)规范所要求的"自恢复"功能在安全问题上确实有这位朋友所担心的问题 |