住宅电气设计规范有关问题

发表于2011-12-29     5883人浏览     11人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2011-12-29 08:28:46

 发表于2011-12-29   |  只看该作者      

2

过压一般是浪涌保护器,适用在住宅,欠压在一般民用住宅很少用,除非有特殊要求时用。

 发表于2011-12-29   |  只看该作者      

3

估计新标准要到2012.4以后才会正式执行。

 发表于2011-12-29   |  只看该作者      

4

规范要求每套住宅采用具有自恢复式过、欠电压保护的电器。请问什么型号的开关具有以上所有功能。图纸中如何标注。

住宅电气设计规范有关问题-未命名.JPG

 发表于2011-12-30   |  只看该作者      

5

我是做工民建电气设计的,小型空开很少同时具有自恢复、过压、欠电压保护这样复杂 的功能。那我们在做住宅设计图时应选用什么型号的开关呢,再说失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的目的,这和自恢复功能是相悖的。失压保护功能就是防止因失压后而人出门忘记断掉用电设备再来电时发生事故的。再者如果因为设备短路引起跳闸在没去掉故障设备前自恢复供电也是危险的。不知规范制定者考没考虑这些因素。以上是个人观点抛砖引玉请大家谈谈看法。

住宅电气设计规范有关问题-未命名.JPG

 发表于2011-12-30   |  只看该作者      

6

1)ABB;施乃德等公司的断路器原来就有过、欠电压附件可供选择,似无自恢复功能.
2)规范所要求的"自恢复"功能在安全问题上确实有这位朋友所担心的问题

 发表于2011-12-30   |  只看该作者      

7

学习了,非常感谢。

 发表于2012-01-04   |  只看该作者      

8

一句话,厂家配套。
现在规范还没执行,厂家也很少有做到自复。
等到规范执行时,就有产品出现了。

 发表于2012-01-12   |  只看该作者      

9

我的看法是:保护器恢复,空开不恢复。

 发表于2012-01-13   |  只看该作者      

10