4万平米商场,四层,每层四个防火分区,消防干线走向问题

发表于2011-12-23     3018人浏览     3人跟帖     总热度:10  

一个商场,四层,每层四个防火分区,每个防火分区设一个界限端子箱。关于消防干线,第一种方案:出四路总线到一层的四个防火分区的消防端子箱,然后往二三四层敷设。
第二种方案,一个回路到每层其中一个防火分区的消防端子箱,然后往其它三个防火分区敷设
第三种方案和第二种差不多
补充:每层面积一万多平米,一共需要12路信号总线,我用的是海湾的产品。
大家看那种方案合理,满足规范要求

4万平米商场,四层,每层四个防火分区,消防干线走向问题-未命名.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-12-23   |  只看该作者      

2

系统图第一种好画,施工也是第一种方便,以前没有这样做过,不知道是否合适

 发表于2012-01-05   |  只看该作者      

3

第一种施工方便,而且节约管线,当然首选

 发表于2012-01-09   |  只看该作者      

4

不知道你平面布局如何,我个人觉得第一种不现实,四路干线上去之后,除非你每层四个区的划分大致一样,有四个干线通道
我到是建议你第二种,从一个干线通道垂直上去之后,再走水平干线,水平的布线比你垂直的布线容易控制些,不知道你理解这句话的意思不,呵呵