今天下午会同消防安装的负责人一起去看了下报警的设备,并调整了设备报警阀值,还是没用;查了报警回路,漏电流1180mA左右。用钳形表测的零线电流大约在3~5A左右,我想能是三相不平衡引起的吧。实在没有法子整了!也不知道问题出在什么地方?请专家们进来看看,急急啊! |
今天下午与消防公司负责人一起测了接地线的电流,报警的配电箱接地线电流约有1A左右的电流?会不会三相不平衡引起的?会不会是零线与接地线短接的现象,因为这只是照明总箱,总开关不带漏电脱扣的? |
怎么没人理呀?是不是因为端午节快到了,专家们也放假了!呵呵! 今天早上又为这事跑了一个早上,我把报警配电箱的出线开关都关掉,测得零线电流800mA左右,测得接地线400mA左右。我就搞不明白了,出线(相线)开关都关了,零线怎么还会有电流,这电流是哪里来的?后来我把总开关关了,报警也不报了,零线也断开了,零线就没有电流了! |
把漏电报警的部分电气图纸发上来。回路三相不平衡是不可能造成漏电报警的。 估计,照明箱是一、二级负荷,用了3极的ATSE。 |
漏电报警的图纸我这里没有呀!照明总开关是4极的开关,总开关出来相线和零线都穿过剩余电流互感器的,下面的分路开关是用3极的开关的;零线从总开关出来后穿过剩余电流互感器再到零线汇流排的。 |
以下是引用lhl472在2010-6-11 18:49:00的发言:今天下午会同消防安装的负责人一起去看了下报警的设备,并调整了设备报警阀值... 2)如果能排除施工质量的问题和产品品质的问题,可以采取把照明负荷分开的办法 比如原来是一个总开下带了N个照明回路,不妨试试采用2个总开各带一半. |
问题是现在工程已经投入使用了,再去分照明回路也比较难了。我把下面的分路开关都关了,零线和接地线怎么还会有电流呢? |