防火漏电报警系统老是在报警?

发表于2010-06-11     3883人浏览     18人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-06-11 20:56:40

 发表于2010-06-11   |  只看该作者      

2

今天下午会同消防安装的负责人一起去看了下报警的设备,并调整了设备报警阀值,还是没用;查了报警回路,漏电流1180mA左右。用钳形表测的零线电流大约在3~5A左右,我想能是三相不平衡引起的吧。实在没有法子整了!也不知道问题出在什么地方?请专家们进来看看,急急啊!

奖励      

  • 奖励于 2010-06-12 03:17:18

 发表于2010-06-12   |  只看该作者      

3

期待高手解答

奖励      

  • 奖励于 2010-06-13 01:36:27

 发表于2010-06-12   |  只看该作者      

4

今天下午与消防公司负责人一起测了接地线的电流,报警的配电箱接地线电流约有1A左右的电流?会不会三相不平衡引起的?会不会是零线与接地线短接的现象,因为这只是照明总箱,总开关不带漏电脱扣的?

奖励      

  • 奖励于 2010-06-13 02:28:21

 发表于2010-06-13   |  只看该作者      

5

怎么没人理呀?是不是因为端午节快到了,专家们也放假了!呵呵!
今天早上又为这事跑了一个早上,我把报警配电箱的出线开关都关掉,测得零线电流800mA左右,测得接地线400mA左右。我就搞不明白了,出线(相线)开关都关了,零线怎么还会有电流,这电流是哪里来的?后来我把总开关关了,报警也不报了,零线也断开了,零线就没有电流了!

奖励      

  • 奖励于 2010-06-13 17:38:30

 发表于2010-06-15   |  只看该作者      

6

把漏电报警的部分电气图纸发上来。回路三相不平衡是不可能造成漏电报警的。
估计,照明箱是一、二级负荷,用了3极的ATSE。

奖励      

  • 奖励于 2010-06-15 09:26:46

 发表于2010-06-15   |  只看该作者      

7

漏电报警的图纸我这里没有呀!照明总开关是4极的开关,总开关出来相线和零线都穿过剩余电流互感器的,下面的分路开关是用3极的开关的;零线从总开关出来后穿过剩余电流互感器再到零线汇流排的。

奖励      

  • 奖励于 2010-06-15 15:53:06

 发表于2010-06-15   |  只看该作者      

8

以下是引用lhl472在2010-6-11 18:49:00的发言:今天下午会同消防安装的负责人一起去看了下报警的设备,并调整了设备报警阀值...
1)这问题和三相是否平衡无关
2)如果能排除施工质量的问题和产品品质的问题,可以采取把照明负荷分开的办法
比如原来是一个总开下带了N个照明回路,不妨试试采用2个总开各带一半.

奖励      

  • 奖励于 2010-06-15 21:42:51

 发表于2010-06-16   |  只看该作者      

9

问题是现在工程已经投入使用了,再去分照明回路也比较难了。我把下面的分路开关都关了,零线和接地线怎么还会有电流呢?

奖励      

  • 奖励于 2010-06-16 16:54:01

 发表于2010-06-17   |  只看该作者      

10

没有图,理不清的麻。。。