火灾报警 联动报警线可以和电源线共管么?

发表于2009-12-05     4932人浏览     4人跟帖     总热度:12  

火灾报警 联动报警线可以和电源线共管么?
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-12-07 18:07:23

 发表于2009-12-05   |  只看该作者      

2

火灾报警施工验收规范(GB50166-2007 )规定如下:
3.2.4火灾报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。(强制性的)
所以应该不能共管。

奖励      

  • 奖励于 2009-12-07 18:07:47

 发表于2009-12-06   |  只看该作者      

3

火灾报警 联动报警线可以和电源线共管么?
报警和24V电源线可以共管

奖励      

  • 奖励于 2009-12-07 18:07:57

 发表于2009-12-08   |  只看该作者      

4

以下是引用wzb1984_0在2009-12-5 21:26:00的发言:火灾报警施工验收规范(GB50166-2007 )规定如下:3....
但是报警联动线也是24V的啊?

奖励      

  • 奖励于 2009-12-09 00:51:46

 发表于2009-12-18   |  只看该作者      

5

我觉得不应该共管,但是我这边有个子项是共管穿的电缆,貌似也可以,不知道以后再调试的时候会不会有干扰。。