以下是引用tianzhiguo01在2008-12-23 15:05:00的发言:绝大部分的超高层住宅下面设计为裙房(作为商业网点或会所),... 6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。 6.1.13.2 通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。 6.1.13.3 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。 6.1.13.4 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。 6.1.13.5 避难层应设消防电梯出口。 6.1.13.6 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。 6.1.13.7 封闭式避难层应设独立的防烟设施。 6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。 如果当地的消防审查部门有书面意见告知不用设置,则可以按消防部门的意见进行修改 因为消防部门是执法单位,这责任由消防部门承担 |
"公共建筑"应该不包括无裙房的超高层住宅吧! |
所列的超高层都是公建(非纯住宅),能否列几个纯住宅且无裙房的超高层楼盘实例?与主题相吻合. |
以下是引用tianzhiguo01在2008-12-23 16:23:00的发言:所列的超高层都是公建(非纯住宅),能否列几个纯住宅且无裙房... 先把这依据的问题解决了才好 |
规范上并没有说该"公共建筑"包括纯住宅(无裙房)的超高层,为什么要加上"公共"这两个字,为什么不去掉"公共"这两个字,另外最好有与主题相吻合的实例楼盘才更有说服力. |
<<高规>>6.1.13 条文及其说明都已经贴上来了,如果还是坚持这规范条文不适用你的这个项目,则没法讨论了 |