对于无裙房的超高层住宅是否可不设置避难层

发表于2008-12-23     4331人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-12-24 06:42:33

 发表于2008-12-23   |  只看该作者      

2

以下是引用tianzhiguo01在2008-12-23 15:05:00的发言:绝大部分的超高层住宅下面设计为裙房(作为商业网点或会所),...
<<高规>>6.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:
6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
6.1.13.2 通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
6.1.13.3 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。
6.1.13.4 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
6.1.13.5 避难层应设消防电梯出口。
6.1.13.6 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
6.1.13.7 封闭式避难层应设独立的防烟设施。
6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。
如果当地的消防审查部门有书面意见告知不用设置,则可以按消防部门的意见进行修改
因为消防部门是执法单位,这责任由消防部门承担

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-12-24 06:44:24

 发表于2008-12-23   |  只看该作者      

3

"公共建筑"应该不包括无裙房的超高层住宅吧!

奖励      

  • 奖励于 2008-12-24 06:44:29

 发表于2008-12-23   |  只看该作者      

4

建筑高度超过100m的(公共)建筑在高规里应该是包含了这个高度范围的住宅

奖励      

  • 奖励于 2008-12-24 06:48:03

 发表于2008-12-23   |  只看该作者      

5

所列的超高层都是公建(非纯住宅),能否列几个纯住宅且无裙房的超高层楼盘实例?与主题相吻合.

奖励      

  • 奖励于 2008-12-24 06:48:24

 发表于2008-12-23   |  只看该作者      

6

以下是引用tianzhiguo01在2008-12-23 16:23:00的发言:所列的超高层都是公建(非纯住宅),能否列几个纯住宅且无裙房...
我们是在讨论你这个项目(超高层住宅)是不是应该设置避难层的规范依据问题
先把这依据的问题解决了才好

奖励      

  • 奖励于 2008-12-24 06:48:32

 发表于2008-12-23   |  只看该作者      

7

规范上并没有说该"公共建筑"包括纯住宅(无裙房)的超高层,为什么要加上"公共"这两个字,为什么不去掉"公共"这两个字,另外最好有与主题相吻合的实例楼盘才更有说服力.

奖励      

  • 奖励于 2008-12-24 06:48:59

 发表于2008-12-23   |  只看该作者      

8

<<高规>>6.1.13 条文及其说明都已经贴上来了,如果还是坚持这规范条文不适用你的这个项目,则没法讨论了

奖励      

  • 奖励于 2008-12-24 06:49:10

tianzhiguo01

山东 抚州 | 建筑电气

2 关注

0 粉丝

5 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介