我要更正楼主一个概念,我们这里的能耗是指度,不是KW,KW是功率的单位 先撇开无功 变压器的有功损耗分为固定损耗和可变损耗 固定损耗即铁损,重要是变压器铁芯的涡流磁滞损耗,与一次侧电压有关,所以是固定的;可变损耗指铜损,与二次侧电流的平方有关系,所以是可变的 好,来看楼主的情况 第一次抄表2000度,这应该是低压侧抄的,变压器的损耗未计入.电业抄表(临时变电箱内的)为4000度,说明变压器的损耗是2000度.而 不是楼主所说的无功损耗是2000kVarh(这里要强调一下),无功损耗的读数也是在电业局总表里反映出来的,用来取力调费率的 第二次抄表时2000度,变电箱抄表就有10000度.说明变压器损耗8000度.这次数据是有问题,一般不是偷电造成的,我猜测很有可能是楼主两次变压器的运行的时间不一样造成,例如第2次变压器只用了10天,而第2次变压器实际运行了30几天? |
谢谢指正,对电的概念我确实比较模糊,您的意思是两次抄表时间间距不同,造成后一次是累加了上次没抄的,这个我在问问看。那损耗这么大,用多少度损耗的还要多点,有方法避免吗?? |
你这样的问题,我也碰到过 比如一台1600kVA的变压器,单单空载损耗,就是3kW左右 一天就需要白白消耗3*24=72度电,这还是不带任何负荷的情况 负荷侧的电流越大,其损耗就更大了 "那损耗这么大,用多少度损耗的还要多点,有方法避免吗??" 由于你就一台变压器,不好停运,所以只有一直运行,只要在运行损耗就存在. 若是有两台,就可以考虑停一台; 根据你的数据来看,你们的变压器选择有点偏大,有点"大马拉小车现象",这是主要原因 再就是你的无功补偿是否能有效将功率因数调整到正常范围 如果负荷使用有很长时间的间歇,可以考虑在不用电的时候,将变压器停一段时间 |
非常感谢!大概明白了,只是有些专业上的还搞不懂,如:无功补偿的功率因数多少才正常?“负荷侧的电流越大,其损耗就更大了”那负荷侧的电流与有用功的电流是否成正比?是否无功损耗与有用功始终保持一个固定的比例?? |
以下是引用yizhenghp在2008-4-18 8:46:00的发言:非常感谢!大概明白了,只是有些专业上的还搞不懂,如:无功补偿的功率因... 以下是引用yizhenghp在2008-4-18 8:46:00的发言:非常感谢!大概明白了,只是有些专业上的还搞不懂,如:无功补偿的功率因... Qt=Qo+Qk(Sj/Sr)平方,这是变压器的无功损耗的计算式。 其中Qo是变压器空载损耗Qo=(Ik*Sr/(100Ie), Qk为满载无功损耗Qk==(Uk*Sr/(100Ue), Sj为变压器计算负荷, Sr为变压器额定容量。 有以上可以看出无功损耗是由2部分组成的,一个空载损耗,一个是一定负载率下的无功损耗,但你的变压器负载率很低的情况下,就显得你的空载损耗很大,不经济,也就是大家说的你的变压器选择过大,大马拉小车。 再有在合适的负载率的情况下,也就是变压器在负载率75%-85%运行最经济,虽然这使得损耗可能增加,但是就你所用电量来说增加的是相对较小的。 不知道楼主明白没有,仔细看看吧,多看几遍就明白了!! |
就是说:理论上Qt中的Qo是固定值,Qk是不定值,(Sj/Sr)也是变动值,和平方有关。 “功率因数一般的电力局要求补偿到0.9以上。”也就是0.9Qt都应得到补偿?补偿后,实际损耗的只有0.1Qt;还是0.1的总用电量为实际损耗? |