请教 关于变电箱无功损耗的问题

发表于2008-04-15     2530人浏览     6人跟帖     总热度:10  

我们工地临时用电的无功损耗特别大,开始时施工方抄表(施工方接出线路自己安装的表)为2000KW,但电业抄表(临时变电箱内的)为4000KW,无功损耗2000KW,负责安装临时电的机电工程师(我们房产公司的)说:变电箱额定功率大,实际用电量小,损耗就会很大。因为我是搞土建的,也搞不懂。
但是过段时间后,用电量没增,但时损耗越来越大了,有个月用电2000KW,变电箱抄表就有10000KW,开始我们怀疑是施工方偷电,但检查后也没发现什么,而且施工方(做道路的)也没有增加设备,也没加班,用电和以前差不多也是符合的,就叫那个机电工程师查,但他总是敷衍,说变电箱的负荷是按照整个工程最高峰来定的,现在就这一点工程在做,是在拿大炮打蚊子,损耗肯定大。
我其实很怀疑他说的,因为就算是,那用电量没变损耗也不会越来越大,另外哪个工程能保证用电始终处在高峰期,开始和收尾阶段用电肯定都少,肯定会有方法来解决这种问题,不可能都白白浪费这些电费。因为我们这里损耗也要施工方来分摊,他们的意见也很大,说从来没见过损耗这么大的工地。
我自己也不懂电,只是怀疑,希望各位高手给指点下,会是什么问题。另外我们变电箱里有个电量的感应装置(由于不专业,可能名称有误)是机械的,说是现在都不用了,这是听别人说起的,不知有没关系。
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-04-15 23:32:14

 发表于2008-04-15   |  只看该作者      

2

我要更正楼主一个概念,我们这里的能耗是指度,不是KW,KW是功率的单位
先撇开无功
变压器的有功损耗分为固定损耗和可变损耗
固定损耗即铁损,重要是变压器铁芯的涡流磁滞损耗,与一次侧电压有关,所以是固定的;可变损耗指铜损,与二次侧电流的平方有关系,所以是可变的
好,来看楼主的情况
第一次抄表2000度,这应该是低压侧抄的,变压器的损耗未计入.电业抄表(临时变电箱内的)为4000度,说明变压器的损耗是2000度.而 不是楼主所说的无功损耗是2000kVarh(这里要强调一下),无功损耗的读数也是在电业局总表里反映出来的,用来取力调费率的
第二次抄表时2000度,变电箱抄表就有10000度.说明变压器损耗8000度.这次数据是有问题,一般不是偷电造成的,我猜测很有可能是楼主两次变压器的运行的时间不一样造成,例如第2次变压器只用了10天,而第2次变压器实际运行了30几天?

奖励      

  • 奖励于 2008-04-16 23:00:05

 发表于2008-04-16   |  只看该作者      

3

谢谢指正,对电的概念我确实比较模糊,您的意思是两次抄表时间间距不同,造成后一次是累加了上次没抄的,这个我在问问看。那损耗这么大,用多少度损耗的还要多点,有方法避免吗??

奖励      

  • 奖励于 2008-04-16 19:32:01

 发表于2008-04-16   |  只看该作者      

4

你这样的问题,我也碰到过
比如一台1600kVA的变压器,单单空载损耗,就是3kW左右
一天就需要白白消耗3*24=72度电,这还是不带任何负荷的情况
负荷侧的电流越大,其损耗就更大了
"那损耗这么大,用多少度损耗的还要多点,有方法避免吗??"
由于你就一台变压器,不好停运,所以只有一直运行,只要在运行损耗就存在.
若是有两台,就可以考虑停一台;
根据你的数据来看,你们的变压器选择有点偏大,有点"大马拉小车现象",这是主要原因
再就是你的无功补偿是否能有效将功率因数调整到正常范围
如果负荷使用有很长时间的间歇,可以考虑在不用电的时候,将变压器停一段时间

奖励      

  • 奖励于 2008-04-16 23:00:11

 发表于2008-04-18   |  只看该作者      

5

非常感谢!大概明白了,只是有些专业上的还搞不懂,如:无功补偿的功率因数多少才正常?“负荷侧的电流越大,其损耗就更大了”那负荷侧的电流与有用功的电流是否成正比?是否无功损耗与有用功始终保持一个固定的比例??

奖励      

  • 奖励于 2008-04-18 16:57:18

 发表于2008-04-18   |  只看该作者      

6

以下是引用yizhenghp在2008-4-18 8:46:00的发言:非常感谢!大概明白了,只是有些专业上的还搞不懂,如:无功补偿的功率因...
以下是引用yizhenghp在2008-4-18 8:46:00的发言:非常感谢!大概明白了,只是有些专业上的还搞不懂,如:无功补偿的功率因...
功率因数一般的电力局要求补偿到0.9以上。无功的损耗应该和功率因数、负荷侧的电流都是有关系的。如下公式:
Qt=Qo+Qk(Sj/Sr)平方,这是变压器的无功损耗的计算式。
其中Qo是变压器空载损耗Qo=(Ik*Sr/(100Ie),
Qk为满载无功损耗Qk==(Uk*Sr/(100Ue),
Sj为变压器计算负荷,
Sr为变压器额定容量。
有以上可以看出无功损耗是由2部分组成的,一个空载损耗,一个是一定负载率下的无功损耗,但你的变压器负载率很低的情况下,就显得你的空载损耗很大,不经济,也就是大家说的你的变压器选择过大,大马拉小车。
再有在合适的负载率的情况下,也就是变压器在负载率75%-85%运行最经济,虽然这使得损耗可能增加,但是就你所用电量来说增加的是相对较小的。
不知道楼主明白没有,仔细看看吧,多看几遍就明白了!!

奖励      

  • 奖励于 2008-04-20 03:18:05

 发表于2008-04-21   |  只看该作者      

7

就是说:理论上Qt中的Qo是固定值,Qk是不定值,(Sj/Sr)也是变动值,和平方有关。
“功率因数一般的电力局要求补偿到0.9以上。”也就是0.9Qt都应得到补偿?补偿后,实际损耗的只有0.1Qt;还是0.1的总用电量为实际损耗?

奖励      

  • 奖励于 2008-04-21 23:34:01