有关电缆绝缘问题

发表于2007-12-21     820人浏览     5人跟帖     总热度:10  

有一条10KV电缆全长1170米,有三个中间接头.未做耐压试验,现用5000V摇表测得三相绝缘相差很大(4000M,1000M,70M).请问各位电缆是否可做耐压试验,
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-01-02 16:27:28

 发表于2007-12-31   |  只看该作者      

2

耐压试验不可少,耐压试验是测试冲击电压的,如果你电缆未,那么就有可能,被击穿的可能。

奖励      

  • 奖励于 2008-01-02 16:27:33

 发表于2008-01-02   |  只看该作者      

3

要根据情况,如果你的耐压机的容量不够的话,万一出现击穿,要烧仪器的,可以试一下,不要固定好了之后试验,可以先用线头碰一下,万一击穿也可以马上断开接线,这样不会烧仪器。

奖励      

  • 奖励于 2008-01-03 17:53:18

 发表于2008-01-08   |  只看该作者      

4

好的,谢啦

奖励      

  • 奖励于 2008-01-08 22:16:54

 发表于2008-01-09   |  只看该作者      

5

如果是新敷设的电缆,出现这种情况必须先检查接头再做试验,如果是在用的电缆应该没问题,可以不做试验。

奖励      

  • 奖励于 2008-01-10 16:32:59

 发表于2008-01-10   |  只看该作者      

6

同意楼上的意见,建议还是检查一下接头,比较好,否则会击穿的。

奖励      

  • 奖励于 2008-01-10 21:06:26