[分享]厂用电中断怎么办?该怎么处理?

发表于2021-10-29     16人浏览     1人跟帖     总热度:180  

厂用电中断事故定义
厂用电是指发电过程中发电厂自身所有的厂用电设备(电动机和照明用电)运行所消耗的电功率。又称厂用电负荷。厂用电中断是指因设备故障或其他原因,造成发电机组厂用电系统母线失电的状态(低于额定运行电压值的45%)。由于厂用电中断,致使发电机组停止运行的不安全事件,称为厂用电中断事故。
 
事故类型

1 .单台发电机组厂用电中断,发电机组与电网解列,被迫停止运行,构成电力生产设备一类障碍;
2 .两台发电机组厂用电中断,发电机组与电网解列、被迫停止运行,造成全厂停电,构成电力生产一般及以上设备事故。

厂用电中断的主要原因

1.母线(6kv)故障;
2.继电保护及自动装置故障;高压厂用变压器损坏及其电流互感器爆炸;
3.6KV母线工作或者备用电源开关故障;
4.电缆着火;
5.电网事故、升压站电气设备事故等造成的全厂停电;
6.电气误操作

厂用电中断事故的危险等级

1.Ⅲ级状态:一台发电机组因
6KV
母线失电而造成机组跳闸。
2.Ⅱ级状态:两台发电机组因
6KV
厂用电母线失电而跳闸。
3.Ⅰ级状态:#02启动变检修期间,#3、#4发电机组因6KV厂用电母线失电而跳闸。#03启动变检修期间,#5、#6发电机组因6KV厂用电母线失电而跳闸。
应急工作领导小组职责

1.负责对企业职工进行必要的安全生产技能培训。检查、督促所属人员严格执行防止厂用电中断事故措施,根据生产实际提出事故应急预案的修订意见。
2.负责组织本企业事故应急预案的演练,监督检查各部门应急演练工作的开展和整改措施的落实。
3.对发生事故启动应急预案进行决策,调配各应急救援力量和物资,及时掌握突发事件现场的态势,全面指挥应急处置工作,尽可能降低事故损失,必要时向有关单位或部门发出技术支持或增援请求。
4.根据华能集团公司《重大突发事件(事故)应急管理办法》、《电力生产事故调查规程(试行)》和国家有关规定做好事件上报与调查处理工作。
5.危机状态消除后,宣布应急行动结束

各部门职责

1.策划部负责抢险技术方案和抢险物资资金的落实,负责抢险现场的组织协调工作。
2.运行部门负责设备的巡回检查,及时发现设备缺陷;负责抢险过程中停机操作;负责布置安全隔离措施;负责针对拟订应急的机组运行方式。

3.检修部门负责电气设备的定期检修、日常消缺维护以及事故抢险方案的具体实施。
4.物资部门负责抢险物资的准备工作,并保证预案启动后,迅速将抢险物资运至事故现场。
5.医疗部门负责抢险现场伤员的救治,当本单位救治力量无法满足急救需要时,应向地方医疗单位申请救援并根据人员受伤程度,及时将重伤员进行转院抢救。
6.安全监察部负责组织应急预案的编写与适时修订工作;对应急处置及时提供安全生产方面的参考意见供领导小组参考;第一时间赶赴事故现场并掌握第一手资料,按规定参与或组织事故调查及事故信息报送工作;参与防止防范措施和现场应急隔离措施的制订、审核,适时对落实情况进行检查督促,发现问题及时督促整改;同时,协同做好现场安全警戒和人员疏散。
7.行政部门根据应急领导领导小组组长的授权,负责对外联络和信息发布,负责外来人员的接待,组织做好后勤保障工作。
8.保卫消防部门根据现场情况,设置明显警戒标志,负责做好事故地点的人员警戒、疏散工作;监督进入隔离区内抢险人员配备必要的安全防护用具;事故现场存在火险或火灾时,组织进行灭火和防火;清查事故现场人员;协助医疗部门和抢险人员用最快速度将伤员从事故现场搬运到安全地带;必要时,负责与当地消防部门的联系或提出增援请求。
厂用电中断造成机组跳闸的处理措施
1.在值长的指挥下,根据事故现象,判断故障性质,查明厂用电中断的原因。
2.检查机组柴油发电机联起正常,汽机保安MCC联动自投正常,保证机组能够安全停机。
3.检查直流系统及UPS系统运行情况,UPS装置如果因工作电源失电而由蓄电池供电时,在备用电源电压正常的情况下,可手动将UPS装置切换至备用电源供电。
4.厂用电源6KV母线失电,如果是由于母线故障造成,则立即隔离故障点,做好安全措施,组织检修人员进行抢修。
5.在消除#02(#03)启动变备用电源开关未联动的缺陷后,恢复跳闸机组另一段6KV母线的供电,并逐步恢复该母线上的厂变及高压电机供电。
6.组织运行人员采用单侧风机启动机组,点火、冲转、并网。
7.待故障的6KV母线修复后,拆除现场的安全措施,测量母线绝缘合格,然后用
#02(#03)启动变对该母线充电,正常后逐步恢复母线负载供电。
8.将机组6KV厂用电从启动变供电切换到本机厂高变供电。
9.将0.4KV母线、UPS装置等恢复正常供电方式。

厂用电中断造成两台机组跳闸的处理措施
1.在值长的指挥下,根据事故现象,判断故障性质,组织运行人员查明厂用电中断的原因。
2.两台机组同时跳闸后造成四段6KV母线失电,首先要检查事故应急电源---柴油发电机的运行情况,如未联动,立即手动启动,确保机组重要负载供电和机组安全停机。
3.柴油发电机启动后要立即派人检查其工作情况。如果柴油发电机过载,可考虑启动直流事故油泵,停用交流油泵。
4.因发电机内冷水泵全停,因此要立即将发电机氢气压力释放到0.05MPa。
5.在启动变电压正常的情况下,可暂不查明6KV备用电源未联动的原因,对所有确证没有故障的6KV母线,可强行合上备用电源开关,恢复母线供电。
6.在恢复0.4KV母线正常运行方式时,要防止与柴油发电机系统的非同期。
7.检查直流系统及UPS系统是否自动恢复至正常运行方式。
8.在6KV母线恢复供电后,可同时组织两台机组的启动操作,在发电机并网后,将6KV厂用电源切换到本机厂高变供电。
9.组织检修人员查明机组6KV工作电源跳闸后备用电源未联动的原因并消除。
10.如6KV母线故障造成厂用电中断,处理参照《6KV厂用电中断造成单台机组跳闸的处理措施》

来源:电气读书
仅作分享交流
如有侵权,请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至