1.在值长的指挥下,根据事故现象,判断故障性质,组织运行人员查明厂用电中断的原因。
2.两台机组同时跳闸后造成四段6KV母线失电,首先要检查事故应急电源---柴油发电机的运行情况,如未联动,立即手动启动,确保机组重要负载供电和机组安全停机。
3.柴油发电机启动后要立即派人检查其工作情况。如果柴油发电机过载,可考虑启动直流事故油泵,停用交流油泵。
4.因发电机内冷水泵全停,因此要立即将发电机氢气压力释放到0.05MPa。
5.在启动变电压正常的情况下,可暂不查明6KV备用电源未联动的原因,对所有确证没有故障的6KV母线,可强行合上备用电源开关,恢复母线供电。
6.在恢复0.4KV母线正常运行方式时,要防止与柴油发电机系统的非同期。
7.检查直流系统及UPS系统是否自动恢复至正常运行方式。
8.在6KV母线恢复供电后,可同时组织两台机组的启动操作,在发电机并网后,将6KV厂用电源切换到本机厂高变供电。
9.组织检修人员查明机组6KV工作电源跳闸后备用电源未联动的原因并消除。
10.如6KV母线故障造成厂用电中断,处理参照《6KV厂用电中断造成单台机组跳闸的处理措施》