[分享]总线短路隔离器原理,记得收藏!

发表于2021-10-11     370人浏览     2人跟帖     总热度:921  

一、短路隔离器的原理

总线短路隔离器原理,记得收藏!_1
短路隔离器应用在火灾报警器系统的传输总线上,对分支线短路时起隔离作用的装置。它能自动使短路部分两端呈高阻态或开路状态,使之不损坏控制器,也不影响总线上其他部件的正常工作。当这部分短路故障消除时,能自动恢复这部分回路的正常工作。

短路隔离器相当于一个自动开关,将控制器与发生短路回路的外部报警设备相隔离,当外部线路发生接地或短路故障时,隔离器自动跳开,此时外部报警设备线路将与消防中控中心的主机线路断开,其他回路的设备不受影响。当外部设备线路恢复正常后,在消防控制主机上操作“复位”操作即可恢复正常。

二、短路隔离器的作用
用于二总线输入回路,当控制总线输入回路中的某一处发生短路时,该处前端的隔离器运作,自动断开输出总线回路,保护总线输入回路中其他部分能正常工作,当故障点排除后,短路隔离器自动将回路总线接通。

可以防止某个回路的线路短路或接地产生电流返回到消防控制主机上,对其他消防回路造成影响,严重的话还可能损坏消防主机回路板和主板,造成消防控制主机瘫痪。安装短路隔离器可起到保护消防控制主机以及不影响其他回路正常工作的作用。

三、总线短路隔离器的设置
1. 总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
 
总线短路隔离器原理,记得收藏!_2
总线短路隔离器原理,记得收藏!_3
图示3中,总线只是穿过防火分区,而在防火分区内不接任何设备时,在该防火分区内可不设短路隔离器。
 
2. 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。

本条规定了总线上设置短路隔离器的要求,规定每个短路隔离器保护的现场部件的数量不应超过32 点,是考虑一旦某个现场部件出现故障,短路隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。
 
总线短路隔离器原理,记得收藏!_4
总线短路隔离器原理,记得收藏!_5

3. 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。

4. 总线短路隔离器可设置于模块箱内或沿路就近挂墙安装,底边距地2.2m,当安装于吊顶内时,底边宜距吊顶0.2m,附近应有检修吊顶,并做明显标识。

来源:老王和你聊电气
仅作分享交流
如有侵权,请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-10-11   |  只看该作者       筑龙币+10

2

总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

 发表于2021-10-12   |  只看该作者       筑龙币+10

3

好像从哪里看到短路隔离器不能放在模块箱里面

薄暮晨光123

北京 海淀区 | 建筑电气

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

352 荣誉分

华电学渣一枚 目前在职电气设计

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20