[分享]​自耦减压起动柜使用操作方法

发表于2021-09-14     12人浏览     0人跟帖     总热度:0  

自耦减压起动柜使用操作方法
一、自耦减压起动柜自动操作:
合上电源开关,接通电源,红色指示灯亮。将转换开关旋至“自动”位置,按“起动”按钮,起动接触器吸合,自耦减压变压器工作,电动机开始起动。此时红灯熄灭,黄灯即亮,同时,电流一时间转 换装置进入工作状态。当电动机的转速接近同步转速时,电流一-时间转换装置发出转换信号,电动机即投入正常运行。此时,黄灯熄灭,绿灯亮,按“停止”按钮,电动机即停止工作。
二、自耦减压起动柜手动操作:
合上刀开关,接通电源,红色指示灯亮。将旋转开关旋至“手动”位置,按“起动”按钮,电动机开始起动。此时,红灯熄灭,黄灯即亮。待电动机转速接近同步转速时,即当电流表的指针逐渐下降到接近电动机的额定电流时,再按“运转”按钮,电动机即投入正常运行。同时黄灯熄灭,绿灯即亮,按“停止”按钮,电动机即停止工作。
注意: 
(1)当从起动位置转换到运转位置时,为了避免过大的冲击电流或转矩,建议在电动机的起动电流接近额定工作电流时进行转换;
(2)在运行过程中,如热继电器发生误动作现象,此时应将热继电器的动作电流值适当调整大一点;如发生过载或断相动作,则应等到热继电器自动复位后,方能继续操作;
(3)在电动机起动中或运转后,只要按起动箱的的“停止”按钮,则启动箱就会断开电源,电动机停止工作;
(4)在进行手动操作时,工作人员务必要进行现场监控,不能忘记按“运转”按钮;
(5)自耦减压起动柜起动过程中,变压器发热属正常现象,但温度不能超过120 度。由于连续数次起动或-次起动时间过长,温升过高时,温度保护器RJ2将切断控制电路,只有当自耦变压器温度降至温度保护器的额定复位温度值时,温度保护器复位,电路才能正常工作。