[分享]三相四线制中,零线断了还可能正常工作吗?

发表于2021-04-16     59人浏览     2人跟帖     总热度:168  

假如三相四线制的总零线断了,那么单相负荷或者三相负荷能不能正常工作,主要看三相负载是否平衡了。


如果三相负载平衡,那么单相负载或者三相负载依然能正常工作;如果三相不平衡,那么三相电压偏差太大,不管是单相设备还是三相设备都是不能正常工作的。


其次,现在大部分工业及民用供电系统都采用接零保护系统(TN系统)。如果零线断线,可能会有一定的安全隐患。


三相四线制中,零线断了还可能正常工作吗?_1


为什么零线断了,依然可能正常工作?

我们都知道三相电机作星型连接时不需要N线,这就是因为三相电机三相线圈一模一样,三相平衡时N线没有电流和电压,所以可以把N线省掉而不影响设备工作。把这个放在低压配电中也同样适合。也就是说,三相平衡时,N线要不要无所谓!!!


假设有900户家庭的用电平均分配在变压器三相火线上,一根火线平均负担300户家庭用电。如果这三根火线的用电量差不多,即三相基本平衡。那么即使零线断掉,三相设备依然正常工作。这个应该比较好理解。


同样,系统总零线断掉,单相设备也能正常工作。为什么呢?因为某个家庭是否用电,对于整个供电系统来说影响很小。就算某家不用电,那其他299家还在用电,三相依然基本平衡,电压依然正常。


零线断掉存在的安全隐患?

现在大部分小区或者写字楼为了节约成本,都采用TN-C-S供电系统。在TN-C-S供电系统中,电源不引出PE线,只有三根火线和一根零线(PEN线),属于三相四线制。


三相四线通过电缆引至总配电箱以后,再把零线接地,然后分出中性线N和保护线PE。PE线就是我们常说的“地线”。虽然我们叫他“地线”,但是它在始端还是和零线PEN连接在一起,所以叫作接零保护系统。


TN-C-S供电系统的设备外壳都接在PE线上,PE线又和零线PEN连接。所以当设备漏电(火线搭壳)时,电流会从设备外壳、PE线、PEN线回到变压器,相当于电源短路,断路器或者熔断器会立即跳闸。


如果系统零线PEN断线,那么整个系统就变成TT供电系统了。


当设备发生漏电,电流会从设备外壳通过PE线,然后流向大地,最后通过大地回到变压器。但是由于大地回路电阻远大于零线及保护线的电阻,所以漏电电流不足以让空开跳闸、熔断器熔断。


如果采用的是TN-S供电系统,那就不会出现这种情况。因为在TN-S供电系统中,N线和PE线严格分开,N线断掉依然不会影响PE线正常工作。




本帖内容来源于网络 版权归原作者

仅供网友交流参考 侵权请联系删除



扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-04-16   |  只看该作者      

2

 发表于2021-04-16   |  只看该作者       筑龙币+10

3

TN-C系统,严谨零线断线,因为没有零线,不平衡负载的电压是不同的,阻抗大的相负载,分的电压高,阻抗小的相负载分的电压低,大于相负载额定电压的,相负载要超过额定电流,会烧毁相负载,纠正一下,其次,如果TN-C系统零线断线,如果零线没有重复接地,当某一设备碰壳漏电时,所有接在零线上的设备都会有相电压,如果有重复接地,设备电压取决于重复接地电阻的阻抗大小和变压器阻抗大小比值,如果是4欧姆(变压器电阻)/10欧姆(重复接地电阻),那设备应是相电压的5/7,所以,重复接地电阻大,只是一个平衡电位的作用,当然,短路时,有断路器断开,可由于重复接地电阻大,导致短路电流小,断路器也许瞬断不跳闸,那就发生触电的机会很大。再纠正一个概念,TT系统接地,不叫漏电电流,叫短路电流,TT系统的短路电流也是蛮大的,