[分享]什么是死区保护?

发表于2021-01-22     135人浏览     2人跟帖     总热度:188  

弄懂弄通母联死区保护
对继电保护专业刚入门的小伙伴们来说
是不是有点,有点鸭梨山大


不过鸭梨再大也要坚持住
前进才是唯一的退路
今天变电检修中心陆迪、张晨师傅
总结的巧妙经验,保准让你
这一秒痛苦下一秒幸福

别急!讲之前
咱们先巩固好基础
复习一下差动保护知识


一、差动保护原理:

是由1个大差元件、2个小差元件组成;大差作为起动元件,用以区分母线区内外故障;小差作为故障母线的选择元件,用于判别哪段母线发生故障。大差元件不需计算母联电流,也不需判别每一支路是运行于I母还是II母;而I母小差、II母小差元件则需要计入母联电流,也需判别每一支路是运行于I母还是II母。

什么是死区保护?-图片

当母联用一组CT时,则需考虑CT极性问题,因其决定小差的计算公式,如母联CT极性与II母支路极性相同时,当支路2发生故障,理论上大差、I母、II母小差元件均应无差流

什么是死区保护?-图片

上图大差、I母小差、II母小差数值为:

什么是死区保护?-图片

当II母发生故障时,则大差元件、II母小差元件应有很大的差流,I母小差元件应没有差流,II母差动动作。


什么是死区保护?-图片

上图大差、I母小差、II母小差数值为:

什么是死区保护?-图片

二、设死区保护的原因:

是因为母联只用一组CT,若采用两组CT分别接入I母差动、II母差动,则没有死区问题。

什么是死区保护?-图片

如上图,分别在两处发生故障,I母、II母差动保护均能同时动作切除故障。此时,大差小差的情况为:

什么是死区保护?-图片

什么是死区保护?-图片

如上图:母联采用一组CT时,则当在母联开关与CT之间发生故障,存在死区问题。此时I母差动动作,切除支路1、支路2及母联开关,但故障依然存在,而II母差保护因无差流,不动作,故障只能依靠II母各支路的对侧后备保护动作切除对侧开关来切除,时间很长。

此时,大差小差的情况为:

什么是死区保护?-图片

三、母联死区保护原理:


什么是死区保护?-图片

当母线并列运行时,母联死区动作时间=母联开关动作时间+母联死区延时+差动动作时间;

当母线分列运行时母联死区故障,瞬时动作。

其实对于母线来说,并列和分列时,母联死区故障也会动作于不同的母线保护,下面两幅图让你一目了然。

什么是死区保护?-图片
并列时母联死区故障示意图

什么是死区保护?-图片
分裂时母联死区故障示意图



什么是死区保护?-图片

模拟母联CT装设在靠近II母侧,注意所加电流使I母差动先动作,动作后故障电流还在,并给母线保护开入母联跳位信号,从而启动母联死区保护,使II母产生差流,II母差动动作,最终切除故障。

什么是死区保护?-图片



母联死区保护试验要点总结:
1、要有母联跳位开入
2、所加电流值应大于差动启动值
3、注意母联、I母线支路、II母线支路所加电流极性





本帖内容来源于网络 版权归原作者
仅供网友交流参考 侵权请联系删除


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-01-22   |  只看该作者      

2

涨知识了

 发表于2021-01-23   |  只看该作者       筑龙币+10

4

介绍双母线继电保护原理,多讲一些继电保护知识,扩展知识面

薄暮晨光123

北京 海淀区 | 建筑电气

3 关注

999+ 粉丝

885 发帖

272 荣誉分

华电学渣一枚 目前在职电气设计

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
福利
加入微信交流群
精品资料,免费课程
2/20