[分享]变压器短路电流的计算方法详解(附举例)

发表于2021-01-13     277人浏览     3人跟帖     总热度:942  

变压器短路电流的计算方法详解(附举例)_1
变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢,可以通过以下公式计算:
变压器短路电流的计算方法详解(附举例)_2
Isc2=I2N / uK

Isc2:变压器二次侧短路电流值;
I2N:变压器二次侧额定电流值;
uK:变压器的短路阻抗。

这么简单的公式就可以求出来了?那么我们来看一下这个公式是如何得来的,首先我们要了解一下变压器的短路试验。

(1)变压器的短路试验
变压器的短路试验时,把二次绕组短路,一次绕组上加一可调的低电压,调节该电压值,使得一次侧和二次侧的电流达到额定电流值时,记下一次侧所加的电压值U1K,短路试验接线示意图如图一所示:
变压器短路电流的计算方法详解(附举例)_3

根据以上短路试验可以得出:
变压器短路电流的计算方法详解(附举例)_4
I1N=I2N / k;
uk=U1K / U1N;
I1N=U1K / ZT=(U1N*uk)/ ZT
=(U1N / ZT)*uk ;
U1N / ZT=I1N / uk=(I2N / k)/uk;【公式一】

I1N:变压器一次侧额定电流值;
I2N:变压器二次侧额定电流值;
k:变压器的变比;
U1K:短路试验时,一二次侧达到额定电流值时的一次侧电压;
ZT:变压器的阻抗;
uK:变压器的阻抗电压。
变压器短路电流的计算方法详解(附举例)_5
(2)变压器二次侧短路时
当变压器正常运行时,如果二次侧发生短路,短路接线示意图如图二所示:
变压器短路电流的计算方法详解(附举例)_6
根据图二可以得出:
Isc1=U1N / ZT
Isc2= k * Isc1 =k *(U1N / ZT);【公式二】
将以上公式一代入公式二即可得出:
Isc2=k * [(I2N / k)/uk]=I2N /uk

Isc1:变压器一次侧短路电流值;
Isc2:变压器二次侧短路电流值;
k:变压器的变比;
uK:变压器的阻抗电压。

以上是单相变压器的短路试验计算,三相变压器的计算于此相同,同样可以计算出变压器二次侧的短路电流为:Isc2=I2N / uK

(3)举例计算
根据Isc2=I2N / uK公式,变压器的阻抗电压是给定的,只要计算出变压器的二次额定电流,就可以简便的计算出变压器二次侧的额定电流了,我们选用1000kVA容量(阻抗电压为6%)的变压器来计算一下:
二次侧额定电流为:I2N=S2N /(√3*U2N)=1000/(√3*0.4)=1443(A)
变压器短路电流的计算方法详解(附举例)_7

二次侧短路电流为:Isc2=I2N / uK =1443 / 6%=24050(A)=24.05(kA)




本帖内容来源于电气设计圈 版权归原作者
仅供网友交流参考 侵权请联系删除
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-01-13   |  只看该作者       筑龙币+10

2

变压器的二次侧发生短路时,短路电流简便计算~

 发表于2021-01-15   |  只看该作者       筑龙币+10

3

这是个简便计算,当变压器上侧的容量大的时候适用,变压器上侧系统容量小,不可以用,一般在末级配电的小变压器用,大的变压器都不适用此方法,电力系统一般是大容量变压器,如果不是电力系统,末端的变压器很大,这个简便算法也不对,必须用标幺值法和短路功率法,有名值法计算,这些方法其实就是一个方法,你的这个方法,是假设变压器下侧短路,上侧电压不变,实际上,变压器短路时,上侧电压变小了,尤其是变压器上侧的系统容量小,阻抗大,当低压侧母线短路,上侧电压更低

 发表于今天 06:12   |  只看该作者      

4

适用条件有限制

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可