防雷接地系统设计


雷电是由雷云(带电的云层)对地面建筑物及大地的自然放电引起的,它会对建筑物或设备产生严重破坏。因此,对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解,从而采取适当的措施,保护建筑物不受雷击。

课程内容抢先看:


1、建筑物防雷等级
一类防雷
二类防雷
三类防雷
2、接闪带
■ 采用热镀锌-25X4,明装支持卡子150mm高,支持卡子间距500~1000mm之间,沿女儿墙安装。
■ 除第一类防雷建筑外,金属屋面板可以作为接闪器,但需符合以下要求:
板间电气连通   板厚要求:热镀锌钢板0.5mm以上,锌板0.7mm以上   若板下是易燃物时,热镀锌钢板厚4.0mm以上    金属屋面板应无绝缘被覆层。
3、引下线
■ 采用热镀锌-25X4(厚不小于4mm),宜明装并经最短路径接地。
利用结构柱内主筋做引下线,一般要求:两对角柱内主筋(2X∮16以上主钢筋电气焊接)
■ 引下线不少于两根,要求沿周长布置避雷引下线。
4、防侧击雷
■ 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接
■ 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
5、接地极
■ 接地极为建筑物基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置、护坡桩组成。
■ 室外接地极距建筑物大于3m,距室外地面1m。用40X4热镀锌扁钢连接成水平接地装置,垂直接地极为垂直接地极为Φ50热镀锌钢管,长2.5m,每5m设一根。
6、防雷电波侵入
雷电波会沿着架空线路、埋地线路进入建筑物,损坏设备,尤其是计算机类、电子类设备。
7、等电位接地
■ 总等电位联接