1.手动火灾报警按钮,应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m。手动火灾报警按钮,应安装牢固,不应倾斜。
2.手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。
(二)消防电气控制装置的安装要求
1.消防电气控制装置在安装前,应进行功能检查,检查结果不合格的装置严禁安装。
2.消防电气控制装置外接导线的端部,应有明显的永久性标志。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置,并应有明显的永久性标志。
建筑电气设计|火灾自动报警系统安装(全)_1
3.消防电气控制装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。消防电气控制装置在消防控制室内墙上安装时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。
(三)模块的安装要求
1.同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔。
2.模块的连接导线,应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。
(四)消防应急广播扬声器和火灾警报器的安装要求
1.消防应急广播扬声器和火灾警报器宜在报警区域内均匀安装,安装应牢固可靠,表面不应有破损。火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,底边距地(楼)面高度在2.2m以上。
2.光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
(五)消防专用电话的安装要求
消防专用电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。消防专用电话和电话插孔应有明显的永久性标志。
(六)消防设备应急电源的安装要求
1.消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方,当安装在密封环境中时应有通风措施。
2.酸性电池不得安装在带有碱性介质场所;碱性电池不得安装在带酸性介质的场所。
3.消防设备应急电源不应安装在有可燃气体的场所。
(七)可燃气体探测器的安装要求
根据设计文件的要求确定可燃气体探测器的安装位置;在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工。线型可燃气体探测器的发射器和接收器的窗口应避免日光直射,发射器与接收器之间不应有遮挡物。
(八)电气火灾监控探测器的安装要求
1.根据设计文件的要求确定电气火灾监控探测器的安装位置,有防爆要求的场所,应按防爆要求施工。
2.剩余电流式探测器负载侧的N线(即穿过探测器的工作零线)不应与其他回路共用,且不能重复接地(即与PE线相连);探测器周围应适当留出更换和标定的空间。
3.测温式电气火灾监控探测器应采用专用固定装置固定在保护对象上。
火灾自动报警系统接地要求
交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。接地装置施工完毕后,应按规定测量接地电阻,并作记录,接地电阻值应符合设计文件要求。
本帖内容来源于网络 版权归原作者
仅供网友交流参考 侵权请联系删除
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-07-13   |  只看该作者      

2

gt台铁

Zhaiazhai

北京  | 园林景观

28 关注

999+ 粉丝

200 发帖

13 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20