实用干货 丨 电气专业设计师必读18条


「必读」专业电气设计师必读18条-znt
电气设计技术贴
NO.1
依据PGB50189-2015《公共建筑节能设计标准》6.2.3条“变压器应选用低损耗型,且能效值不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052中能效标准的节能评价值”。那么:
(1)对于工业厂房如何执行?
★ 答:规范GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》只适用于新建、扩建和改建的公共建筑,工业厂房不参照执行。当然,选择更节能的变压器最好。
(2)变压器选择时需要采用SCB13型或SCB(H)15型,而目前的市场调查结果是,SCB13系列的变压器基本没有厂家生产,SCB(H)15型变压器生产厂家较少且相对昂贵,如何选择?
★ 答:对于公共建筑,在电气设计时,应选用13及以上系列的电力变压器。目前非晶合金电力变压器的价格已下降很多,国内的生产技术也已比较成熟,其价格基本上是普通变压器的1.3倍左右,由于其空载损耗比较低,基本上6年左右就可以将前期多投入的成本收回。
NO.2 
厂区综合管沟内电缆能不能与热力管道共沟敷设?《建规-2014》10.2.2“电力电缆不应……热力管道共沟”,《城市热力管网设计规范-2002》8.1.4“热力网管道可与电压10kV以下的电力电缆……一起敷设在综合管沟内”设计中如何执行?
★ 答:依据《城市工程管线综合规划规范》综合管沟内可敷设电力电缆,热力管道、给排水管道。热力管道和电力电缆,有分室设置和不分室设置两种情况,相关书籍有介绍。综合管沟内部管线密集, 设备繁多。内部管道包括高温度、高压力、高电压、强电流、有毒、易燃、易爆等多种性质的介质。为保证综合管沟的安全和正常运行, 综合管沟内部要有完善的安全监测系统。主要包括照明、通风、有毒气体探测报警、含氧量监测、烟雾、火灾探测报警、温度、湿度测试记录、积水报警和排水泵自动起动、闭路电视监测、通讯等智能监控系统。
一般综合管沟内要求电缆与热力管道距离大于2m。
NO.3
锅炉房的锅炉间能否和变配电室贴邻布置?厂区区域10kV配电室呢如何考虑?《锅炉房设计规范-2008》“当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁……”。
★ 答:不是能不能的问题,是好不好的问题。燃煤锅炉在灰尘、温度、水、爆炸等各方面考虑,都不宜与变配电室贴邻。火电厂里的锅炉房和变配电室是布置在一起的,但能避开锅炉的电气装置,肯定会尽量远离。
厂区区域配电室最好远离锅炉房,除非其负荷以锅炉房为主。
NO.4 
依据GB50016-2014《建筑设计防火规范》10.1.10.3条“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内”。那么对于变配电室内电缆沟,线路敷设如何处理?
★ 答:按照该条规定,同沟敷设时应采用矿物绝缘类不燃性电缆。如不采用此类电缆,则可采用耐火类电缆由出线柜顶部出线。
★ 补充:咨询王金元老师关于消防配电线路变配电室同沟问题的回复:
     首先,一旦火情蔓延至变配电室,此时电源端因火灾已无法继续供电,且很多情况下此时火势已无法控制,保证消防负荷配电线路的可靠性已没有实际意义;
    其次,变配电室电缆沟或桥架内消防电缆和普通电缆分开敷设的要求实际操作上难以实现;故可以同沟敷设。
NO.5
当一个变电所为多个建筑物供电时,低压屏内的N母线、PEN母线、PE母线如何设置?
★ 答:采用TN-C-S系统,在低压屏内布置PEN(N)和PE母线,由此变电所引出至其他建筑物的配电系统接地形式宜采用TN-C-S系统,引出回路中采用四芯电缆,进入其他建筑物时,需做重复接地。
NO.6 
电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流如何确定?
★ 答:按大于变压器允许的不平衡电流选择,即变压器的三分之一额定电流选择。可参见《电力工程电气设计手册》(一),P248(三.2)。
NO.7
铁壳(HH3、HH4、HH10、HH11)开关用于检修开关、行车、电动葫芦现场隔离时电流整定值如何确定?
★ 答:传统铁壳开关是一种手动操作的开关电器,主要由闸刀、熔断器和铁制外壳组成。铁壳开关的铁盖上有机械联锁装置,能保证合闸时打不开盖,而开盖时合不上闸,可防止电弧伤人,所以使用中较安全,相对目前市场上的负荷开关类产品来说,较为落后。一般主要作为隔离开关使用,其额定电流大于用电设备的工作电流即可。
NO.8
依据GB50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》9.2.14条(强条)“事故风机手动控制开关应分别设置在洁净室内和室外便于操作的地方”;GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.4.7条(强条)“事故风机的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关”。请问具体设计如何执行?
★ 答:设置在事故时需要排风的房间门里和门外即可。
NO.9
70度防火阀串联在风机的二次回路中,发生火灾时,空调机组联动停车,有些业主反映,70度防火阀容易发生故障,经常造成空调机组开不起来,于是70度防火阀仅有故障报警信号,没有联动停车,这样做会否有潜在风险。
★ 答:这样做风险很大,且这段话有些矛盾。70度防火阀平时是开着的,在发生火灾时,当其温度达到70度及以上时,其熔片熔断,阀门自动关闭,以阻止火势蔓延,同时发出联动信号,关停相应空调机组。按照上面的叙述“经常造成空调机组开不起来”,那也就是说,70度防火阀一直处于关闭状态,这种可能性是基本不存在的。如果70度防火阀仅有故障报警信号,没有联动停车,说明防火阀没有关闭,这就很有可能把有害气体送至其他场所,也会传播火灾。据暖通专业介绍,70度防火阀发生故障的可能性很低,在发生火灾联动以后,需重新更换防火阀的熔片,甚至要更换整个防火阀,才能满足下次使用的要求。
NO.10
《照明设计手册》第三版P466“3.疏散标志灯的布置”及P467页“图21-9,图21-10”疏散指示间距要求为10m,与现行规范不一致,如何执行?
★ 答:经咨询照明设计手册第三版主编徐华本人,得到的答复是“手册上间距要求相对目前的规范要求更加严格,是以后要执行的标准,目前正在编制相应的规范。”
NO.11
火灾应急照明电源必须采用蓄电池吗?
★ 答:未必。按照JGJ 16-2008的相关规定,火灾应急照明包含疏散应急照明和备用应急照明两类。如果应急灯的电源直接引自双电源末端切换箱,则备用应急照明灯具可不带蓄电池,疏散应急照明灯具应采用蓄电池作为应急电源,因为人的生命最重要。如果应急灯的电源不是直接引自双电源末端切换箱,则疏散应急照明和备用应急照明电源均应采用蓄电池。
NO.12
使用溶媒的车间外事故池或者浓污池的爆炸危险区域划分如何界定?依据是什么?
★ 答:参照GB50058-2014第42页,附录B第16款。
「必读」专业电气设计师必读18条_1
NO.13
双氧水,臭氧房间(建筑物)防爆区划分及电气设备选型?
★ 答:参考室外给水设计规范GB50013-2006第9.9.19条:在设有臭氧发生器的建筑内,其用电设备必须采用防爆型(强条)。(防爆级别IIBT4Gb 供参考)。
NO.14
使用溶媒车间的屋顶玻璃钢洗气塔等设备的防雷如何设计?
★ 答:非金属物体必须处在接闪器保护范围内,有防爆要求的话,应按照爆炸危险气体的压力、比重等情况,确定保护范围,按照防雷类别,用接闪杆、架空接闪器、架空接闪网等,保证其覆盖保护范围。
目前所见到的做法有:
1)塔顶设置避雷针或避雷带,并采用圆钢或利用钢梯引下接屋面避雷带。
2)自带防雷装置,设计要求与屋面避雷带做电气连通。
3)屋顶设置独立避雷针进行防护。
有洗气塔厂家反映洗气塔塔顶无法做到避雷装置的固定问题,且洗气塔本身无法自带防雷装置的情况。
NO.15 
《建筑物防雷设计规范-2010》3.0.4第二款中的“火灾危险性场所”如何界定?
★ 答:目前,在国内此定义比较混乱,一般是指生产过程中,产生、使用、加工、储存或转运闪点高于场所环境温度的可燃液体、或者有可燃粉尘、可燃纤维,或者有固体状可燃物质,并在可燃物质的数量和配置上,能引起火灾危险的场所。广义上讲,火灾危险场所是指生产、生活过程中存在火灾危险的场所,一旦事故发生,可能引起爆炸、大面积失火,造成人员伤亡和财产损失。具体确定时,建议与建筑专业配合。
NO.16
消防泵(星三角起动)机械强起是如何实现的启泵,消防水池、消防水箱的液位,及消防控制室内的液位显示装置和火灾报警的关系,请结合设计中的案例给讲解一下。
★ 答:关于机械应急启动,建议上网搜索一下“机械应急启动装置探讨+温州”,文章是温州通泰消防科技有限公司写的。“星-三角”启动的问题,文中有交代。另外,《建筑电气》杂志2015-03期、2015-06期、2015-12期、2017-03期都有文章可以参考。从文章中可以看出“机械应急启动”的国内目前尚没有成熟的做法标准,而美国公司的做法即是采用机械的方式动作闭合主回路的运行接触器,让水泵电机直接全压启动。

★ 补充:目前设计上一些审图人员及行业专家的建议多是设计图纸中说明让水泵厂家自带机械启动装置。
    另外消防水池、消防水箱的液位显示要求,参见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.7条第3款“消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位”。同时火规GB50116-2013附录A亦有相应的显示要求。目前常见做法为在消防控制室设置相应的消防水液位显示控制装置。
NO.17 
同一区域(房间)含有多种可燃气体时,探测器得如何设置?
★ 答:房间内设置的可燃气体检测器按爆炸下限低的介质标定报警值。 
NO.18 
关于电缆穿管“SC”的定义及管径表示方式De、DN、D、d、Φ的区别。
★ 答:国家标准设计图集《建筑电气工程设计常用图形与和文字符号》(09DX001)第68页有明确说明:“SC”表示“穿低压流体输送用焊接钢管敷设”。
一般,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。
    1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。
    水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
    2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径*壁厚的形式,例De25×3。
    3、D一般指管道内径。
    4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)
    5、Φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如Φ 108×4, Φ可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如Φ 60.5×3.8。
点击收藏+关注,每日学习更多电气小知识!