3、电力线路及敷设① 弱电线路(电话、通信、监控、安保、火灾报警等)进出人防工程可选用塑料导线,但必须采用暗管加密闭盒的方式。② 电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要中间断开,断开处改用电缆穿管方式,并作好防护密闭处理;应尽量不使用分支电缆穿越有防护、密闭要求的墙体、板(密闭处理难)。③ 电缆、电线穿管的安装A.电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密闭材料充填,填料应捣固密实。B.电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要断开,断开处改用电缆穿管方式,并做好防护密闭处理,盒内不得有接头。C.平战结合的人防工程,导线宜采用钢管敷设。埋设在钢筋、混凝土墙板内应选用壁厚大于2.5mm的钢管,在染毒区应选用镀锌钢管。D.消防泵、排烟风机、防火阀等消防设备,应急照明的导线或电缆应选用阻燃型产品。E.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿钢管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构层内,其保护层厚度不应小于30mm,当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施,以增强管材的防火能力,提高安全度。F.从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立。当穿越其他防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。G.预埋战时电气备用采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管。