[分享]设计师收藏:写设计说明需要注意的10个问题

发表于2020-07-15     106人浏览     5人跟帖     总热度:118  

设计师收藏:写设计说明需要注意的10个问题_2
(1)设计依据中列出与工程无关的设计规范 
在一些设计依据中除了列有与本工程的设计规范外,还列入与本工程无关的规范,例如《人民防空地下室设计规范》。经查阅图纸,设计文件从头到尾没有发现人防工程设计内容,建筑专业也没有设计人防地下室。
 (2)说明书条文中应用了大量规范语言“应” 
“应”在规范中表示严格,在正常情况下均应这样做的,它是指导性的词语,在说明书中设计师应落实规范“应”后面的内容,不是指导他人再做设计。
设计师收藏:写设计说明需要注意的10个问题_3

说明书中常出现这样的语句——“配电室‘应’采取防水措施”;“电气竖井‘应’采取防火措施”。但具体采取什么措施?也没有看到设计图纸。这个措施要由设计师去实施,设计出防水、防火的图纸。
(3)采用被淘汰产品
在防火安全上,常出现“功率大于100W的白炽灯泡安装时应做隔热保护”,实际上白炽灯在住建部《1998~2007年发布的前五批限制和禁止使用的建筑材料目录》中已列入被淘汰产品,设计规范明确规定禁止选用淘汰产品,同时本设计也未选用100W以上的白炽灯,所以不要画蛇添足,影响设计文件的严谨性。
(4)对施工单位提出相矛盾的要求
说明书对承包商提出“未经设计人同意,不得修改图纸”;但又说明“未尽事宜,参见国家或地方相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及工程所在地方的规定和标准”。
这种说明似乎很全面、滴水不漏,实际上两者相互矛盾,有不妥之处。既然“不得修改”,何必又要参见规范“自行决定”呢?因此,设计图纸要力求完善、正确,避免较大的改动,修改要有程序,有理有据。
 (5)10kV系统自动解除三级负荷
在10kV两路电源论述中写道,“两路10kV电源采用单母线分段运行,设母联开关,平时两段母线分列运行,当一路断电时,通过手动操作联络开关,另一路电源负担全部一、二级负荷”或“两路10kV电源采用单母线分段运行,设母联开关,平时两段母线分列运行,当一路断电时,联络开关自动投入,另一路电源负担全部一、二级负荷”。
10kV两路电源系统中,备用电源切换时,从系统图中看出,无论是自动还是手动,变压器负荷没有变,一、二、三种负荷均存在,无法把三级负荷卸载,减负荷只能是切断整台变压器,所以在说明中要与实际运行一致,语言要确切。
(6)低压系统两台变压器切换
低压配电系统中常出现“变压器低压侧设母联开关,采用单母线分段运行,变压器采用两台一组方式,每组母联开关设自投自复/自投不自复/手动三种组合方式转换开关,当一台变压器故障时,低压侧两端母线自投时自动断开非保证负荷,另一台变压器带全部一、二级负荷”。
1)《20kV及以下变电所设计规范》规定“装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电”。
2)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定“在变电站和配电站,应根据电力网的安全运行的要求装设自动低频低压减负荷装置”。
3)《供配电系统设计规范》第2款规定“设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求”。
在以上说明中,通过低频低压减负荷装置按照三级负荷重要程度,依次断开,但是断开三级负荷后,一台变压器能否带两台变压器一、二级的负荷?况且三级负荷中主要是一般照明负荷,当照明负荷切断后,应急照明将即刻点亮。应急照明的投入增加了变压器一级负荷的容量。这样是否会造成变压器超负荷运行?尚待进一步分析。
(7)负荷计算
 计算书中要分别计算一、二、三级负荷、特别重要的负荷、消防负荷、动力负荷及照明负荷(含有功功率P、无功功率Q、视在功率S)。
一、二级负荷、消防负荷、特别重要的负荷由双路电源供电,特别重要的负荷除两路电源供电外,还设应急电源。动力负荷和照明负荷中分别含有一、二、三级负荷。动力负荷与照明负荷之所以分开计算是为了两者不同电价分别计量。
根据以上负荷计算,求出总的负荷值(消防负荷可不计入)。把总负荷值乘以同时使用系数,得出实际负荷值,如果两台变压器各带一半,实际负荷值再除以二,为每台变压器所带负荷值(kVA)。
1)选择变压器容量
变压器最佳节能运行负载率约为50%,综合变压器节能运行和投资经济比较,一般变压器负载率选85%。把每台变压器所带负荷除以85%,得出实际变压器容量,以及选出接近这个容量的标准变压器。
2)比较变压器所含一、二级负荷与三级负荷值比例
 当一台变压器故障时,自动解除变压器三级负荷,另一台变压器带全部一、二级负荷的情况下,两台变压器的一二级负荷全部由一台变压器负担,这种情况下,所自动解除每台变压器的三级负荷值不应小于单台变压器负荷的50%,否则变压器会超载。如果小于50%,应根据计算增大变压器容量。
因此,设计中不能简单地说说而已,要根据负载情况做系统设计,否则运行中会出现掉闸故障,延误供电时间。
3)消防负荷不计入变压器容量
 消防负荷之所以不计入变压器容量是由于消防泵等设备平时不用,发生火灾时,为了安全起见要切断火灾区的非消防电源,启动消防设备。应为变压器留有一定余量,并且可断时超负荷运行,消防设备是能启动的。这个选择在经济上可减少投资,技术上是可行的。
(8)两路电源切换方式
 两路电源切换方式有手动和自动两种方式,无论那种方式均要满足用负荷断电时间要求,《建筑设计防火规范》中要求:“消防柴油发电机启动时间应不大于30s”,《民用建筑电气设计规范》中要求:
1)用作安全照明电源装置时,不应大于0.25s;
2)用作疏散照明电源装置时,不应大于5s;
3)用作备用照明电源装置时,不应大于5s;
4)金融、商业交易场所不应大于1.5s;
5)《智能建筑设计标准》中要求:“机房内设备应设不间断或应急电源装置”,其切换时间为毫秒级。
两路电源自动切换时间为:
1)ATSE转换开关切换时间一般小于0.15s;
2)继电保护装置接触器类自动转换装置切换时间一般小于0.5s;
3)EPS电源切换时间一般小于0.25s;
4)UPS电源切换时间为毫秒级。
由此看来,两路电源手动切换是满足不了供电时间要求的,应当自动切换,手动切换应是在自动切换故障时应急措施。
(9)特别重要的负荷设备和应急电源
说明书里往往把消防设备列入特别重要的负荷,柴油发电机作为应急电源。如何确定一级负荷的特别重要的负荷,特别重要的负荷是否设置柴油发电机组是关系到供电安全和经济核算的问题。
1)特别重要的负荷(以大型商场为例)
一级负荷中特别重要的负荷的设备是指中断电源将造成人员伤亡、中毒、爆炸、火灾的设备及特别重要负荷用户中的计算机网络、处理及设备。
一般大型商场、超市中经营管理的计算机系统定为特别重要的负荷。消防、备用照明为一级负荷。一级负荷与特别重要的负荷是相对而言,两路独立电源是可以保证一级负荷用电也可作为应急电源。
两路独立电源是指由不同的上级变电站引来的两路专用电源或是由同一变电站不同的变压器母线段引来的两路专用电源,两台变压器由不同的高压电网供电,相对独立,供电是可靠的。
2)应急电源设置
特别重要的负荷应设应急电源,以下电源可作为应急电源:
① 独立于正常电源的柴油发电机组;
② 供电网络中独立于正常电源的专用馈电回路;
③ EPS电源;
④ UPS电源;
⑤ 蓄电池组;
⑥ 光伏发电系统。
应急电源的设置应根据工程引入电源的可靠性、稳定性决定。选择种类要根据特别重要的负荷大小、要求接入时间、建筑情况、经济投入而决定。
金融、商业交易场所的计算机系统、消防报警控制室、应急电源为UPS电源供电;安全照明、应急照明为EPS电源、蓄电池组及两路专用电源用ATSE转换开关切换的电源。
3)消防设备电源及柴油发电机组
在说明书中,绝大部分消防负荷定为特别重要的负荷,采用了柴油发电机组做应急电源,从柴油发电机容量及接入时间是满足消防电源要求的,但是柴油发电机组的设置带来新的问题,如场地、噪声、排烟、储油、经济等问题。
是否设柴油发电机组做消防应急电源,应根据工程电源情况决定,如果电源为两路独立电源供电,当一路电源故障或检修,另一路电源发生故障的可能性不大,满足一级负荷供电要求,就可不设柴油发电机组。当只有一路高压专用电源时,应设柴油发电机组。
所以,柴油发电机组的设置,要根据工程电源的安全性、可靠性、场地、经济等因素进行综合比较,不能一概而论——只要是消防设备就是特别重要的负荷,特别重要的负荷就要设应急电源,应急电源就要设柴油发电机组。
(10)系统回路
说明中往往写明“设两台变压器,单母线分段运行”,但如何分配,并无详述,出现系统图回路凌乱的情况,系统图中供电回路分布应根据用电管理、计费、负荷等级、防火分区综合布置。
1)动力、照明负荷回路布置在不同的母线段
动力和照明宜共用变压器,当照明负荷较大,动力、照明负荷可由两台变压器分别供电,分配在不同的母线段,这样操作、计费比较方便。
2)不同等级负荷回路布置在不同的母线段
将一、二级负荷回路和三级负荷回路布置在不同的母线段,当一台变压器故障时,另一台变压器带全部一、二级负荷,便于断开三及负荷。
3)按防火分区布置
动力、照明、消防用电回路按防火分区布置,这样便于电缆敷设,同时在火灾时可迅速切断非消防电源,争取减少灭火时间,减少人员伤亡和财产损失。
(11)总结
电气设计说明书是设计文件的一部分,是对电气设计的概括说明,包括工程概况、设计依据、设计范围、设计内容、电气系统的主要指标、施工要求和注意事项、设备主要技术要求、防雷及接地保护、电气节能及环保措施、与相关专业的技术接口要求、对承包商深化设计图纸的审核。
说明书应简单扼要、条理清楚、技术要求符合国家规范,应与设计图纸相一致,真正成为设计文件的纲领。


(来源:网络,版权归原作者)

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-07-15   |  只看该作者      

2

设计师收藏:写设计说明需要注意的10个问题_1

 发表于2020-07-22   |  只看该作者       筑龙币+10

3

低频减负荷是电网中使用,和下边的双回路供电不使用,当投切母联时,跳高压电动机负荷或跳变压器低压主受,跳的高压电动机是二级负荷,如有需要,母联投切后,还是要重启高压电机的,至于低压跳变压器的主受,如果特意把三级负荷都放在这个变压器的下侧,这样在互投的过程中,会实现三级负荷的甩掉,现在都有消防切非功能了,如果把三级负荷集中几个回路,在互投过程中,实现切三级负荷,可以实现,那可以这样假设,如果一段带一半一二级负荷,不带三级负荷,二段带一半一二级负荷,带所有三级负荷,实际设计的主变压器两台,每一台能带所有一二级负荷,如果二段停电,所有二段的三级负荷,可以被联锁断开切除,这样一号主变带一二段所有一二级负荷,但如果是一段停电,那么二号主变带一二段所有负荷,并带二段的三级负荷,这样,变压器会超载,如果负荷超载不多,且上侧电业局,的过负荷保护动作时间较长,这时,可以手动切除二段的三级负荷,这种情况,不知电业局允不允许,如果电业局的变电所电力充足,过负荷能力强,这种情况是允许的,如果,电力缺少,过负荷能力小,那么就必须自动切除三级负荷,用一段的主变压器进线柜的跳闸联锁切除二段的三级负荷,同样道理,如果一段也带三级负荷,也可实现失压切三级负荷,为了可靠,现在的自动控制原件可靠性已经很强,但需要论证,或者有规范条文,但自动装置一旦失效,会使两段都跳闸,所以说,上面的分析,在及其重要的场合是不被允许的,只有设计师冒很大风险,且是手动切换的条件下,人工操作,才是可行的,这样可以节省向电业局申请的用电容量,比如一些医院,为了效益,不得不让设计师,减少用电容量,用发电机或ups电源作为手术室的一级负荷中特别重要负荷的第三电源,但从对规范的理解是不严格的

 发表于2020-07-22   |  只看该作者      

4

所以,从规范方面严格意义上讲,三级负荷是不允许自动切除的,也没有这方面的规范,但低频切负荷是有的,且先切的是民用负荷,再切商业和工业,最后,切影响比较大负荷,

点评+1

  • 发表于 2020-07-22     对 设计说明对施工影响还是比较大的 所以要谨慎

 发表于2020-07-22   |  只看该作者      

5

点评   lhjwlbljy  发表于  4楼   2020-07-22  所以,从规范方面严格意义上讲,三级负荷是不允许自动切除的,也没有这方面的规范,但低频切负荷是有的,且先切的是民用负荷,再切商业和工业,最后,切...
对 设计说明对施工影响还是比较大的 所以要谨慎

 发表于2020-07-23   |  只看该作者      

6

一二段失电,二段的380伏三级负荷的总开关带低压跳闸线圈,是可以实现自动跳闸,失压为60%,如果为高压40%,但低压失压的可靠性要高于高压,因为低压失压线圈直接作用跳闸机构,而高压经过电压继电器跳,从规范对发电机的启动,我们知道,必须是低压进线的断路器的跳闸辅助接点直接启动发电机才可以,从这个理解,低压失压线圈直接跳二段是可行的,可以自动切除集中的三级负荷和规范要求的可靠性接近,但一段停电,二段低压互投为1秒,高压也为1秒,一段低压断路器失电跳闸,直接连锁二段三级负荷跳闸,然后互投过一秒投上,也可实现对三级负荷的自动切除,,至于高压,自投时间一样,往往低压机构动作快,但低压延时机构精度低,所以谁先互投不确定,假如高压先投投了,那低压的三级负荷就不能切除,所以,只有低压互投,才能实现低压三级负荷的切除,有些工厂,由于工艺要求限制互投时间,比如存在高压电机,低压互投时间不能太短,因为要躲过晃电,所以把低压互投解除,只有高压互投,那就不能实现,低压三级负荷的自动切除,民用的,高压互投时间比低压长,那么就可以实现自动切三级负荷,总之,低压自动减负荷,受运行条件的限制,实现起来也很难,也没有规范支持,所以,至今没有看到相关的设计应用

薄暮晨光123

北京 门头沟区 | 建筑电气

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

353 荣誉分

华电学渣一枚 目前在职电气设计