众所周知,低压配电系统的接地与接零形式有:IT系统、TT系统、TN系统,TN系统又分为TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。


IT、TT、TN接地系统具体介绍_1


(1)第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如T 表示是中性点直接接地;I 表示所有带电部分绝缘。

(2)第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系(如电动机外壳,机械设备的护罩,电器柜的柜体等)。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N 表示负载采用接零保护。

(3)第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如C 表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C ;S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE 线称为专用保护线,如TN-S 。

IT、TT、TN接地系统具体介绍_2

下面几张图就能非常形象的说明几种接地方式的区别:


IT、TT、TN接地系统具体介绍_3




IT、TT、TN接地系统具体介绍_4



IT、TT、TN接地系统具体介绍_5



IT、TT、TN接地系统具体介绍_6


IT、TT、TN接地系统具体介绍_7



IT、TT、TN接地系统具体介绍_8


为什么要采用TN-S系统?

IT供电系统中,电气设备外壳无论保护接地与否,当发生相线碰壳故障时,外壳将带电,而且故障将长期存在下去。

TT供电系统中,当设备发生单相接地故障时,往往短路电流很小,不能可靠地切断故障回路,从而使故障设备外壳长期带上危险电压。

TN-C供电系统中,电气设备外壳必须与N线连接,当三相负载不平衡时,N线有电流流过,或者说N线有电压,而且电压的高低与不平衡程度相关,换言之,该系统中电气设备的外壳有电压是必然的。


IT、TT、TN接地系统具体介绍_9

为保障PE线意外断线后,设备的用电安全,必须在配电系统的中间处和末端进行重复接地。重复接地的接地电阻值不应大于10。

对保护零线(PE)线的要求:PE线采用材质与相线、N线相同材质的黄/绿线,设备与接地体的接地线必须采用铜线。

PE线的截面积要求:

IT、TT、TN接地系统具体介绍_10

TN-S配电系统的接线、配置要求

电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。

工作零线(N线)必须通过总漏电保护器。

PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,严禁断线。

保护零线(PE线)应单独敷设,重复接地线必须与PE线连接,严禁与N线相连接。

目前用的较广泛的是TN-S系统,主要是出于安全的考虑。