[资料]10kv发电机中性点接地电阻柜的电阻计算

发表于2020-04-08     134人浏览     0人跟帖     总热度:40  

10kv发电机中性点接地电阻柜的电阻计算,发电机中性点接地电阻柜用于数据中心,防止系统接地时击穿绕组线圈。

接到中性点上,只有一个线路连接。所以中性点的电压是线电压除以1.732,就是相电压。10kv的中性点的电压是线电压,相电压是6kv。所以电阻柜的电压是6kv,如果100A设计,电阻就是60欧姆。如果200A,就是30欧姆。

 