[分享]电缆截面积如何选择?内有详细计算步骤!

发表于2020-03-25    119人浏览    1人跟帖    总热度:569  


电缆截面积如何选择?内有详细计算步骤!_1
  在电气设计和技术改造中,电气人员往往不知道如何科学地去选择电缆截面积,有经验的电工会根据用电负荷大小,算出电流,很简单的就选出电缆的截面积;也有些电工会根据电工口诀就选出电缆截面积;经验虽然实用但不科学。


电缆截面积如何选择?内有详细计算步骤!_2
今天给大家分享一下科学简单的电缆截面积选择方法。根据不同场合划分,共有四种方法。

(1)按照长期允许载流量选择电缆截面积
为了保证安全和电缆的使用寿命,通电后的电缆温度不应超过规定的长期允许工作温度,聚氯乙烯绝缘电缆为70度,交联聚乙烯绝缘的电缆为90度,根据这一原则,很简单的查表选择电缆就很简单了。
电缆截面积如何选择?内有详细计算步骤!_3
举例
某厂变压器容量为2500KVa, 采用10KV供电, 若采用交联聚乙烯绝缘电缆在桥架中敷设,电缆的截面积选择多大的?
解答步骤
1、计算额定电流: 2500/10.5/1.732=137A
2、查电缆选型手册得知 Y JV-8.7/10KV-3X 25载流量为120A,Y JV-8.7/10KV-3X 35载流量为140A。
3、这里选择Y JV-8.7/10KV-3X 35的电缆载流量大于137A,理论上就可以满足要求了。

注意,这种方法不考虑动稳定和热稳定的要求。

(2)按照经济电流密度选择电缆截面积
简单的理解经济电流密度,电缆的截面积影响线路的投资及电能损耗,为了节省投资,希望电缆截面积小一些;为了降低电能损耗,希望电缆截面积大一些;综合以上考虑,确定一个合理的电缆截面积,称为经济截面积,对应的电流密度称为经济电流密度。
方法:按照设备的年运行小时数,查表得到经济电流密度(单位:Amm²)。
电缆截面积如何选择?内有详细计算步骤!_4
举例
设备的额定电流为150A,年运转时间6000小时,铜芯电缆截面积选择多大的?根据上表可知,6000小时,经济密度选择1.75A/mm²。
解答步骤
计算公式:S=150/1.75=85.7A。
结论:我们根据表格电缆规格可选择的电缆截面积为95mm²。

(3)根据电网压降选择电缆截面积
当我们用第一种和第二种方法选择出的电缆截面积,如果电缆很长,运转和启动时会产生了一定的压降,设备侧的电压低于一定的范围,会导致设备发热。
电缆截面积如何选择?内有详细计算步骤!_5
根据《电工手册》要求,400V线路的压降不能低于7%,即380Vx7%=26.6V,压降计算公式(此处只考虑纯电阻性压降):

举例
380V设备额定电流为150A,采用铜芯电缆(铜的p=0.0175Q.mm²/m),要求压降小于7%(ΔU=26.6V),电缆长度600米,电缆截面积S选择多大?
解答步骤
计算公式:
        S=IxρxL/ΔU=150x0.0175x600/26.6=59.2mm²
结论:我们根据表格电缆规格可选择的电缆截面积为70mm²。

(4)根据热稳定系数选择电缆截面积
① 对于0.4KV电缆在用空气开关进行保护时,一般电缆都能满足热稳定要求,不用按此方法去校验。
② 对于6KV以上电缆,用上述方法选好电缆截面积后,必须按下面的公式校验是否满足热稳定要求,如不满足,需选择更大的截面积。
image.png
其中Ti为断路器的分断时间,取0.25S,C为电缆热稳定系数,取80,ld为系统三相短路电流值。
举例
系统短路电流为18KA时,电缆截面积如何选择?
解答步骤
计算公式:Smin=18000×√0.25/80=112.5。
结论:如果系统短路电流达到18KA,即使设备额定电流再小,电缆截面积应不小于120mm²




来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2020-03-25     很详细,电气专业大学生可以看看。

 发表于2020-03-25   |  只看该作者       筑龙币+10

2

点评   二喵逗豆  发表于  1楼   2020-03-25    在电气设计和技术改造中,电气人员往往不知道如何科学地去选择电缆截面积,有经验的电工会根据用电负荷大小,算出电流,很简单的就选出电缆的截...
很详细,电气专业大学生可以看看。

 回帖后跳转到最后一页


分享