[分享]接地电阻柜为什么会有烧毁现象产生

发表于2020-02-27     27人浏览     0人跟帖     总热度:10  

电阻柜发生了烧毁,由于电阻柜的参数有一项是通流时间,电阻只能通过额定电流在额定时间内。由于用户保护没有接,10S的电阻,10多分钟后烧毁。

我们生产的电阻都是额定要求内,但一定要在额定时间内处理。有的厂家为了降低成本,通流时间减少,出了问题,损失很大。发电机变压器十几万甚至几十万,有的系统会更多。

当安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半.由此可见,采用中性点经电阻接地,有接地故障时可起到限流降压作用.有试验表明,由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量,在有电阻器的接地方式中,从根本上抑制了系统谐振过电压.