[分享]灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲

发表于2020-02-13     177人浏览     0人跟帖     总热度:100  

来源:筑龙电气
如有侵权,请联系删除

相关施工安装验收规范:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《灯具制造标准》                                GB 7000
《照明装置》                                        09BD6
《常用灯具安装》                                D702-2
《特殊灯具安装》                                D702-3
《防空地下室电气设备安装》            07FD02
《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T 01-26-2003

一:进场验收

  照明灯具及附件的进场验收应符合下列规定:
1 查验合格证:合格证内容应填写齐全、完整,灯具材质应符合设计要求和产品标准要求;新型气体放电灯应随带技术文件;太阳能灯具的内部短路保护、过载保护、反向放电保护、极性反接保护等功能性试验资料应齐全,并应符合设计要求。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_1
2 外观检查:
1)灯具涂层应完整、无损伤,附件应齐全,Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子;
2)固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料,且应耐燃烧和防引燃;
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_2
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_3
 
二:插座接线
1 导线连接器应符合现行国家标准《家用和类似用途低压电路用的连接器件》GB 13140的相关规定,并应符合下列规定:
1)导线连接器应与导线截面相匹配;
2)单芯导线与多芯软导线连接时,多芯软导线宜搪锡处理;
3)与导线连接后不应明露线芯;
4)采用机械压紧方式制作导线接头时,应使用确保压接力的专用工具;
5)多尘场所的导线连接应选用IP5X及以上的防护等级连接器;潮湿场所的导线连接应选用IPX5及以上的防护等级连接器。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_4
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_5
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_6

三:开关接线
照明开关安装应符合下列规定:
1 同一建(构)筑物的开关宜采用同一系列的产品,单控开关的通断位置应一致,且应操作灵活、接触可靠;
2 相线应经开关控制;
3 紫外线杀菌灯的开关应有明显标识,并应与普通照明开关的位置分开。
检查数量:第3款全数检查,第1款和第2款按每检验批的开关数量抽查5%,且按规格型号各不得少于1套。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_7
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_8
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_9
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_10

四: 插座安装
插座安装应符合下列规定:
1 插座安装高度应符合设计要求,同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致;
2 地面插座应紧贴饰面,盖板应固定牢固、密封良好。
检查数量:按每个检验批的插座总数抽查10%,且按型号各不得少于1个。
检查方法:观察检查并用尺量和手感检查。 
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_11
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_12

五:开关及温控面板安装
照明开关安装应符合下列规定:
1 照明开关安装高度应符合设计要求;
2 开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘的距离宜为0.15m~0.20m;
3 相同型号并列安装高度宜一致,并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
检查数量:按每检验批的开关数量抽查10%,且不得少于1个。
检查方法:观察检查并用尺量检查。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_13
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_14

六: 普通灯具安装
灯具固定应符合下列规定:
1 灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定;
2 质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
检查数量:第1款按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套;第2款全数检查。
检查方法:施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_15
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_16
吸顶或墙面上安装的灯具,其固定用的螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。
检查数量:按每检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
检查方法:观察检查。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_17
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_18
由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应符合下列规定:
1 绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯槽内明敷;
2 柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。
检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
检查方法:观察检查。 
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_19
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_20
 

七:1类灯具安装

普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_21
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_22
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_23
除采用安全电压以外,当设计无要求时,敞开式灯具的灯头对地面距离应大于2.5m。
检查数量:按每检验批的灯具数量抽查10%,且各不得少于1套。
检查方法:观察检查并用尺量检查。

八:LED灯具安装
LED灯具安装应符合下列规定:
1 灯具安装应牢固可靠,饰面不应使用胶类粘贴。
2 灯具安装位置应有较好的散热条件,且不宜安装在潮湿场所。
3 灯具用的金属防水接头密封圈应齐全、完好。
4 灯具的驱动电源、电子控制装置室外安装时,应置于金属箱(盒)内;金属箱(盒)的IP防护等级和散热应符合设计要求,驱动电源的极性标记应清晰、完整;
5 室外灯具配线管路应按明配管敷设,且应具备防雨功能,IP防护等级应符合设计要求。
检查数量:按灯具型号各抽查5%,且各不得少于1套。
检查方法:观察检查,查阅产品进场验收记录及产品质量合格证明文件。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_24
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_25
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_26

九: 灯具及接线安装检查验收
灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:
1 灯具及其配件应齐全,不应有机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷;
2 软线吊灯的软线两端应做保护扣,两端线芯应搪锡;当装升降器时,应采用安全灯头;
3 除敞开式灯具外,其他各类容量在100W及以上的灯具,引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护;
4 连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线应接于螺口灯头中间的端子上;
5 灯座的绝缘外壳不应破损和漏电;带有开关的灯座,开关手柄应无裸露的金属部分。
检查数量:按每检验批的灯具型号各抽查5%,且各不得少于1套。
检查方法:观察检查。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_27
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_28
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_29
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_30
导轨灯的灯具功率和载荷应与导轨额定载流量和最大允许载荷相适配。
检查数量:按灯具总数抽查10%,且不得少于1台。
检查方法:观察检查并核对产品技术文件。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_31
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_32

十:应急照明灯具安装
应急灯具安装应符合下列规定:
1 消防应急照明回路的设置除应符合设计要求外,尚应符合防火分区设置的要求,穿越不同防火分区时应采取防火隔堵措施:
2 对于应急灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施;
3 EPS供电的应急灯具安装完毕后,应检验EPS供电运行的最少持续供电时间,并应符合设计要求;
4 安全出口指示标志灯设置应符合设计要求;
5 疏散指示标志灯安装高度及设置部位应符合设计要求;
6 疏散指示标志灯的设置不应影响正常通行,且不应在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;
7 疏散指示标志灯工作应正常,并应符合设计要求;
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_33
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_34
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_35
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_36
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_37

十一: 应急照明灯具接线
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_38
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_39
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_40


十二: 霓虹灯、景观灯、航空障碍灯、水下灯具、太阳能灯等特殊灯具安装

航空障碍标志灯安装应符合下列规定:
1 灯具安装应牢固可靠,且应有维修和更换光源的措施;
2 当灯具在烟囱顶上装设时,应安装在低于烟囱口1.5m~3m的部位且应呈正三角形水平排列;
3 对于安装在屋面接闪器保护范围以外的灯具,当需设置接闪器时,其接闪器应与屋面接闪器可靠连接。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_41
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_42
游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)安装应符合下列规定:
1 当引入灯具的电源采用导管保护时,应采用塑料导管;
2 固定在水池构筑物上的所有金属部件应与保护联结导体可靠连接,并应设置标识。
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_43
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_44
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_45

十三:通电试运行及成品保护
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_46
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_47
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_48
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_49
灯具、开关、插座安装接线施工工艺精讲_50

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

可爱的老企鹅

北京 门头沟区 | 室内设计

4 关注

999+ 粉丝

518 发帖

59 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20