项目中遇到使用2*[YJV-0.6/1kV 4*240+1*120]电缆,长度约50米,CPVC管敷设。

若使用8*[YJV-0.6/1kV 1*240],2*[YJV-0.6/1kV 1*120]的电缆代替。

可以吗,有什么问题?为什么?

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2019-12-03     找到规范了:
    GBT16895.6-2014低压电气装置第5-52部分-电气设备的选择和安装布线系统
    里面有详细的敷设方式和要求

 发表于2019-12-02   |  只看该作者       筑龙币+10

4

你没说明电缆的敷设方式 如果电缆间距大于1倍D应该可以 否则考虑系数就小了

 发表于2019-12-03   |  只看该作者      

5

点评   yingyangking  发表于  1楼   2019-11-27  项目中遇到使用2*[YJV-0.6/1kV 4*240+1*120]电缆,长度约50米,CPVC管敷设。若使用8*[YJV-0.6/1kV 1*240],2*[YJV-0.6/1kV 1*120]的电缆代替。可以吗,...
找到规范了: GBT16895.6-2014低压电气装置第5-52部分-电气设备的选择和安装布线系统 里面有详细的敷设方式和要求