  • 设备专用开关箱安装位置距地面距离偏小,且箱内存放杂物,一闸多机等。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_1

  • 电箱出线从箱门位置出,容易夹断电缆发生事故。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_2

  • 电源线进配电箱时漏接保护接零线,带电明露,电器之间距离偏小等。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_3

  • 流动配电箱内存在火线接线端子板,带电明露等。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_4

  • 采用金属丝绑扎流动电箱的电源线
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_5

  • 配电箱内插座破损形成带电明露
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_6

  • 电源进线不规范,动力照明混用等。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_7

  • 配电箱无门,电源线接法不规范。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_8

  • 违章从总空开下口接线
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_9

  • 打夯机电源线接自处无漏电保护装置,箱门上安装的电器带电明露。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_10

  • 流动开关箱内漏电保护器漏电动作电流为50mA
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_11

  • 电闸箱无门、倒放,使用塑料线直接插入插座(未使用插头)等。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_12

  • 总空开下口出现多余回路,一闸多机等。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_13

  • 存在“一闸多机”、“带电体明露”等安全隐患。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_14

  • 镝灯振流器缺少防护罩
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_15

  • 鼓风机未进行保护接零
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_16

  • 电焊机二次侧无防护罩。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_17

  • 电焊机防护罩处于非防护状态,电源线随意拖拉在操作层。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_18

  • 电焊机一次侧电源线外绝缘保护削掉的太多,应该采用绝缘胶布加强绝缘。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_19

  • 电焊机直接放在钢筋上
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_20

  • 电焊机二次侧无防护罩,未使用线鼻子,手柄未绝缘处理。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_21

  • 电焊机接线柱带电明露
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_22

  • 电焊机一次侧带电明露,外壳没有进行保护接零。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_23

  • 弯曲机保护零线缺少
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_24

  • 蛙式打夯机手柄处未作绝缘绑扎;违章使用到顺开关。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_25

  • 随意拖拉220V白织灯照明
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_26

  • 低压变压器及控制箱直接放置在地面上,开关箱无门、二次侧缺少必要的线路熔断保险等。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_27

  • 配电箱、低压变压器无防砸措施,按规定低压变压器应装箱使用。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_28

  • Ⅰ类手持电动工具没有进行保护接零,电源线为塑料线并有接头。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_29

  • 施工现场 I 类手持电动工具电源线为两芯线缺少保护接零线。
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_30

  • 焊把线破损
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_31

  • 电缆插头附近存在破损情况
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_32

  • 电焊工绝缘手套破损未及时更换
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_33

  • 存在带电明露现象
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_34

  • 加工区布置不合理
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_35

  • 对焊机电源线保护不充分,控制开关箱距离设备超距.
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_36

  • 碘钨灯固定在内脚手架上存在安全隐患
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_37

  • 操作层设备电源线保护不足
施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_38

施工现场临时用电安全隐患,有图有真相!_39