[分享]电线电缆的选择和阻燃电缆和耐火电缆区别,很多人还分辨不清!

发表于2019-06-18     644人浏览     0人跟帖     总热度:337  

一、常用电缆电线的规格型号有:

1.铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) 
BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 
BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 
BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)
BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)
BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)
BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)
BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线
本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

2.低烟无卤系列产品
常用电缆规格型号有哪些:低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号) 注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

3.额定电压10kV及1kV铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKYJ、JKLYJ—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKY、JKLY—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKV、JKLV—铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(只适用于1kV)
供固定敷设在额定交流电压U0/U为10kV、1kV的室内、室外架空的输配电力线路使用,可用于单相接地故障时间每次一般不大于1min的系统,亦可用于最长每次不超过8h,每年累计不超过125h的系统。

4.铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆
VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆
VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆
供固定敷设在额定交流电压UO/U为0.6/1KV及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力线路用。 1芯:1.5--630mm 2芯:2*1.5--2*185mm 3芯:3*1.5-3*300mm 4芯:4*4-4*300mm 3 1芯:3*4 1*2.5-3*300 1*150mm 3 2芯:3*4 1*2.5-3*300 2*150mm 4 1芯:4*4 1*2.5-4*300 1*150mm

5.铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆 VV22,VLV22-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 VV23,VLV23-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
常用电缆规格型号有哪些:供固定敷设在额定交流电压U/0U为0.6/1KV及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。

1芯:10~630 mm2 2芯:2Ⅹ4~2Ⅹ185 mm2 3芯:3Ⅹ4~3Ⅹ400 mm2 4芯:4Ⅹ4~4Ⅹ400 mm2 3 1芯:3Ⅹ4 1Ⅹ2.5~3Ⅹ400 1Ⅹ185 mm2 3 2芯:3Ⅹ4 2Ⅹ2.5~3Ⅹ400 2Ⅹ185 mm2 4 1芯:4Ⅹ4 1Ⅹ2.5~4Ⅹ400 1Ⅹ185 mm2

6.铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆
常用电缆规格型号有哪些:
KVV-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆
KVV22-铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装,聚乙烯护套控制电缆
KVVP2-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVVP-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆
本品适用于交流额定电压450/750V及以下,电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。

7.铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套耐火电线电缆
常用电缆规格型号有哪些:
NH-2271EC01(BV)-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线
NH-BVV-[NH-2271EC10(BVV)]-300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电线
NH-VV-0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆
NH-VV22-0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆
NH-KVV-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套耐火控制电缆 NH-VV22-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火控制电缆
本产品用于交流额定电压0.6/1KV及以下聚氯乙烯绝缘耐火电缆,适用于火灾多发区在着火的情况下,仍能保持一定时间继续运行的固定敷设场合。

8.低烟低卤系列产品 低烟低卤阻燃系列电缆电线
DDZ-(加普通型号的电缆电线代号) 注:阻燃一般分A、B、C、D四类例如:DDZC-VV DDZA-YJV DDZA-YJV22 DDZC-BV DDZB-BVV DDZC-KYJV DDZA-KVV22等 供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于人流密集公共场所及地下公共设施的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

9.交联聚乙烯绝缘电力电缆
YJY YJLV 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆
YJY22 YJLV22铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
供固定敷设在额定交流电压UOU为0.6/1kv及以下的室内电缆沟道、管道内的输配电力线路用。

10.铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套电线电缆
常用电缆规格型号有哪些:
ZR-227IEC01(BV),ZR-BLV-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线
ZR-BVV,ZR-BLVV,ZR-227IEC10(BVV)-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(电线)
ZR-VV,ZR-VLV-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
ZR-VV22 ,ZR-VLV22-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-KVV-铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
ZR-KVV2-铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

二、计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
电线电缆的选择和阻燃电缆和耐火电缆区别,很多人还分辨不清!_1口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、 4、6、 10、16、 25、35、 50、70、 95、120、 150、185……)
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、2535、50 70、95120以上(五倍四倍三倍二倍半二倍)
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。树上鸟教育电气设计视频教程
电线电缆的选择和阻燃电缆和耐火电缆区别,很多人还分辨不清!_2
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。
这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

三、阻燃电缆与耐火电缆有什么区别
防火电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两种。但是往往有很多人分辨不清出阻燃电缆和耐火电缆,容易弄混淆。
电线电缆的选择和阻燃电缆和耐火电缆区别,很多人还分辨不清!_3
阻燃电缆
阻燃电缆是耐火电缆中性能较优的一种,它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的,简称MI(minerlinsulatedcables)电缆。
  该电缆完全由无机物构成耐火层,而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成,因此MI电缆的耐火性能较普通耐火电缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体。树上鸟教育电气设计视频教程
   MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250℃高温之下,同时还有防爆、耐腐蚀性强、载流量大、耐辐射、机械强度高、体积小、重量轻、寿命长、无烟的特点。
   但价格贵、工艺复杂、施工难度大,在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用这种耐火性能好的电缆。

耐火电缆
 耐火电缆分为A类和B类,A类耐火电缆的耐火性能优于B类。
  B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。
  在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆,它能够在950℃~1000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。

阻燃电缆和耐火电缆的区别
阻燃电缆是保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短,或延燃长度很短。
 耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。

(本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者所有)
电线电缆的选择和阻燃电缆和耐火电缆区别,很多人还分辨不清!-默认标题_横版海报_2019.06.04 (4)

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

陆时余

  | 建筑电气

3 关注

15 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20