[分享]负荷等级如何划分?负荷分级及供电有哪些要求!

发表于2019-06-02    881人浏览    0人跟帖    复制链接  只看楼主



什么是负荷等级

用电设备所消耗的功率称为电力负荷。用电设备对供电的可靠性是分等级的,所以就对负荷进行了等级划分。树上鸟教育电气设计培训课程
同样根据建筑物的重要程度,中断供电造成的损失或影响,也对负荷进行了等级划分。

负荷等级的划分

 民用建筑用电负荷根据建筑物重要性或用电设备对供电可靠性的要求分为三级:即为一级负荷(含特别重要负荷)、二级负荷及三级负荷。
负荷等级如何划分?负荷分级及供电有哪些要求!_1

01
符合下列情况之一时,应为一级负荷

        1)中断供电将造成人身伤亡;
        2)中断供电将造成重大影响或重大损失;
        3)中断供电将破坏有重大影响的用电单位的正常工作,或造成公共场所秩序严重混乱。树上鸟教育电气设计培训课程
        例如:重要通信枢纽、重要交通枢纽、重要的经济信息中心、
        特级或甲级体育建筑、国宾馆、承担重大国事活动的会堂、经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的重要用电负荷。
        在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应为特别重要的负荷。


02
符合下列情况之一时,应为二级负荷

      1)中断供电将造成较大影响或损失;
      2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作或造成公共场所秩序混乱。
      例如:高层普通建筑、甲等电影院、中型百货商店、大型冷库等为二级负荷用户。其中对于这些二级负荷用户中的客梯电力、主要通道照明等 用电设备为二级负荷设备。

03
不属于一级和二级的用电负荷应为三级负荷。

民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷等级表,参见《民用建筑电气设计规范附录A表》

负荷等级如何划分?负荷分级及供电有哪些要求!_2
负荷等级如何划分?负荷分级及供电有哪些要求!_3

注:
   1、负荷等级表中“一级*”为一级负荷中特别重要负荷;
   2、各类建筑的分级见现行的有关设计规范;
   3、本表未包含消防
负荷分级,消防负荷分级见第3.2.3条及相关的国家标准、规范;
    4、当序号1~23各类建筑物与一类或二类高层建筑的用电负荷级别不相同时,负荷级别应按其中高者确定。树上鸟教育电气设计培训课程

总结:       

★用户负荷等级,就是对引入外电源供电可靠性的要求。对外电源供电可靠性的分析,一般需考虑:上级配网的电压等级、网络的构成、变配电站的形式及数量;供电线路敷设方式、方向、路由以及可能受到电网一次故障停电的影响程度等。用户负荷等级的确定,取决于该用户用电设备最高负荷的等级。   
      
★ 用电设备负荷等级,就是指用电设备对供电的系统电源可靠性的要求。

民用建筑中消防用电负荷等级的确定

1、一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷;二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷。    
 2、特、甲等剧场,本条1款所列的消防用电应为一级负荷,乙、丙等剧场应为二级负荷;    
 3、特级体育场馆的应急照明为一级负荷中的特别重要负荷;甲级体育场馆的应急照明为一级负荷。

各级负荷的电源要求

      一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。

      二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

      三级负荷可按约定供电。

负荷等级如何划分?负荷分级及供电有哪些要求!_4
变配电室两台变压器

负荷等级如何划分?负荷分级及供电有哪些要求!_5
柴油发电机组

(本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者所有)

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

分享